Bonsoir
Je vous transmet un document qui montre l'implantation de compteurs énergetique du groupe SOCOMEC.
Pour les DFB j'ai ceux pour les M340 et Premium.
Je sais qu'il y a des fautes d'orthographes je m'en excuse veillez me dire en MP les fautes à corriger.
https://mega.nz/#!kUEXBB7Z!2_F9c-NYJAYw ... LeeboTXJNg
Voila voila
[TUTO]Compteur énergetique
[TUTO]Compteur énergetique
Modifié en dernier par MikeKol le 04 nov. 2016, 21:25, modifié 1 fois.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7118
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [TUTO]Compteur énergetique
slts,
c'est bien, mais nulle part on ne parle du protocole de communication utilisé, disons qu'il est censé nous sauter à la figure, lol
mais ça serait bien vu de le préciser.
c'est bien, mais nulle part on ne parle du protocole de communication utilisé, disons qu'il est censé nous sauter à la figure, lol
mais ça serait bien vu de le préciser.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [TUTO]Compteur énergetique
Le protocole de communication est du Modbus TCP.itasoft a écrit :slts,
c'est bien, mais nulle part on ne parle du protocole de communication utilisé, disons qu'il est censé nous sauter à la figure, lol
mais ça serait bien vu de le préciser.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7118
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [TUTO]Compteur énergetique
slts,
je voulais dire:
""mais ça serait bien vu de le préciser dans le TUTO""
je voulais dire:
""mais ça serait bien vu de le préciser dans le TUTO""
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 141
- Enregistré le : 04 nov. 2015, 04:25
Re: [TUTO]Compteur énergetique
Salut
Je te pardonne tes fautes on en fait tous.
Le documents est bien présenté, mais tu vas un peux vite.
Tu devrait présenter la gestion du bit de communication en cours de la fonction ReadVar, la gestion des erreurs de com, comment tu construit le DFB etc etc.
Ton documents est très jolie
Tiens tu utilise un logiciel pour traiter les données de consommation électrique ?
@+
Je te pardonne tes fautes on en fait tous.
Le documents est bien présenté, mais tu vas un peux vite.
Tu devrait présenter la gestion du bit de communication en cours de la fonction ReadVar, la gestion des erreurs de com, comment tu construit le DFB etc etc.
Ton documents est très jolie
Tiens tu utilise un logiciel pour traiter les données de consommation électrique ?
@+
Re: [TUTO]Compteur énergetique
Je vais voir pour expliquer le DFB.tuscaonline a écrit : Tu devrait présenter la gestion du bit de communication en cours de la fonction ReadVar, la gestion des erreurs de com, comment tu construit le DFB etc etc.
Je fais l'ajout se weekend.itasoft a écrit :""mais ça serait bien vu de le préciser dans le TUTO""
Les valeurs sont mise dans un automate qui vient récupérer les valeurs pour une supervision. Cela permet surtout a l'entreprise se connaitre sa consommation. Donc non j'utilise pas de logiciel pour traiter les données.tuscaonline a écrit :Tiens tu utilise un logiciel pour traiter les données de consommation électrique ?
J'ai notamment utilisé la consommation instantanée de pompes pour pouvoir arrêter celle(s) qui consomme(nt) le plus.
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 141
- Enregistré le : 04 nov. 2015, 04:25
Re: [TUTO]Compteur énergetique
ok c'est dommage
Aree Building est vraiment simple à utilisé et il présente bien les données de compteur, et surtout on peut voir les différences de consommation par période, c'est un vrai plus pour les clients.
Je sais qu'il y en a d'autre mais je les ai pas utiliser.
@+
Aree Building est vraiment simple à utilisé et il présente bien les données de compteur, et surtout on peut voir les différences de consommation par période, c'est un vrai plus pour les clients.
Je sais qu'il y en a d'autre mais je les ai pas utiliser.
@+
Re: [TUTO]Compteur énergetique
D'accord je ne connais pas, je suis débutant en automatisme, j'ai que 1 ans d'expérience significative .tuscaonline a écrit :ok c'est dommage
Aree Building est vraiment simple à utilisé et il présente bien les données de compteur, et surtout on peut voir les différences de consommation par période, c'est un vrai plus pour les clients.
Je sais qu'il y en a d'autre mais je les ai pas utiliser.
@+
J'ai remit les modifications annoncer plus haut.
=> Présentation du programme du DFB
=> Protocole Modbus TCP
https://mega.nz/#!kUEXBB7Z!2_F9c-NYJAYw ... LeeboTXJNg
Voila