https://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA280243/papaya a écrit : ↑12 janv. 2019, 17:01 Le disjoncteur qui est dans la machine est un gb2cd16 schneider
https://www.schneider-electric.com/en/p ... 3D-138-a-/
Disjoncteur thermique qui déclenche de façon aléatoire
Re: Disjoncteur thermique qui déclenche de façon aléatoire
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7118
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Disjoncteur thermique qui déclenche de façon aléatoire
slts,
on ne sait pas , c'est pas précisé
on ne sait pas , c'est pas précisé
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1683
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Disjoncteur thermique qui déclenche de façon aléatoire
Tiens, à ce propos, je me demandais : quel est l'intérêt de mettre un disjoncteur pour courant continu à la sortie d'une alim plutôt qu'un classique ?
De plus, j'ai remarqué qu'ils étaient polarisés. Que se passe-t-il s'ils sont branchés à l'envers ?
De plus, j'ai remarqué qu'ils étaient polarisés. Que se passe-t-il s'ils sont branchés à l'envers ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7118
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Disjoncteur thermique qui déclenche de façon aléatoire
@beryl,
en CC il faut des courbes harmonieuses et sexy il faut donc un disjoncteur courbe C avec Magnétique réglés entre 5 et 7 In pour encaisser les coups de bourre à l'appel
en CC il faut des courbes harmonieuses et sexy il faut donc un disjoncteur courbe C avec Magnétique réglés entre 5 et 7 In pour encaisser les coups de bourre à l'appel
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Disjoncteur thermique qui déclenche de façon aléatoire
Je rejoins Itasoft,
Le disjoncteur au primaire de ton alimentation doit avoir une courbe adaptée aux courants d'appels de celle-ci, particulièrement à la mise sous tension et surtout si tu as monté une alimentation stabilisée. Il m'est même arrivé de devoir monter des courbes D
Pour la protection du secondaire (DC), il te faudra opter pour des disjoncteur CC unipoliares ou bipolaires en fonction du régime de neutre de ton installation. Sinon il existe aussi des disjoncteur DC électroniques multivoies (4 en général) que tu peux calibrer individuellement
Si tu peux diffuser ton schéma électrique, on pourra y jeter un oeil
Le disjoncteur au primaire de ton alimentation doit avoir une courbe adaptée aux courants d'appels de celle-ci, particulièrement à la mise sous tension et surtout si tu as monté une alimentation stabilisée. Il m'est même arrivé de devoir monter des courbes D
Pour la protection du secondaire (DC), il te faudra opter pour des disjoncteur CC unipoliares ou bipolaires en fonction du régime de neutre de ton installation. Sinon il existe aussi des disjoncteur DC électroniques multivoies (4 en général) que tu peux calibrer individuellement
Si tu peux diffuser ton schéma électrique, on pourra y jeter un oeil
-
- Créateur de langage
- Messages : 732
- Enregistré le : 27 avr. 2017, 11:11
- Localisation : Loin de la civilisation
Re: Disjoncteur thermique qui déclenche de façon aléatoire
Ne pas oublier de laisser la doc de ces trucs dans l'armoire. Car va trouver comment réarmer le merdier en exploitation !Thierry31 a écrit : ↑26 janv. 2019, 07:12 Je rejoins Itasoft,
Le disjoncteur au primaire de ton alimentation doit avoir une courbe adaptée aux courants d'appels de celle-ci, particulièrement à la mise sous tension et surtout si tu as monté une alimentation stabilisée. Il m'est même arrivé de devoir monter des courbes D
Pour la protection du secondaire (DC), il te faudra opter pour des disjoncteur CC unipoliares ou bipolaires en fonction du régime de neutre de ton installation. Sinon il existe aussi des disjoncteur DC électroniques multivoies (4 en général) que tu peux calibrer individuellement
Si tu peux diffuser ton schéma électrique, on pourra y jeter un oeil
Entre les modèles à boutons "pointe de stylo", ceux où le bouton c'est la led, ceux où il faut un appuie de 10s ceux où il faut un appui de 5s....
Les saloperies avec écrans que pour les calibrer faut sortir de polytechnique ET centrale....
Et quand t'es au 3ème sous sol, tu peux toujours essayer de capter internet pour trouver la doc.
Re: Disjoncteur thermique qui déclenche de façon aléatoire
Et ouais, tout le monde croit que c'est simple la technologie !Kallysto a écrit : ↑18 mars 2019, 10:25Ne pas oublier de laisser la doc de ces trucs dans l'armoire. Car va trouver comment réarmer le merdier en exploitation !Thierry31 a écrit : ↑26 janv. 2019, 07:12 Je rejoins Itasoft,
Le disjoncteur au primaire de ton alimentation doit avoir une courbe adaptée aux courants d'appels de celle-ci, particulièrement à la mise sous tension et surtout si tu as monté une alimentation stabilisée. Il m'est même arrivé de devoir monter des courbes D
Pour la protection du secondaire (DC), il te faudra opter pour des disjoncteur CC unipoliares ou bipolaires en fonction du régime de neutre de ton installation. Sinon il existe aussi des disjoncteur DC électroniques multivoies (4 en général) que tu peux calibrer individuellement
Si tu peux diffuser ton schéma électrique, on pourra y jeter un oeil
Entre les modèles à boutons "pointe de stylo", ceux où le bouton c'est la led, ceux où il faut un appuie de 10s ceux où il faut un appui de 5s....
Les saloperies avec écrans que pour les calibrer faut sortir de polytechnique ET centrale....
Et quand t'es au 3ème sous sol, tu peux toujours essayer de capter internet pour trouver la doc.
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1683
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Disjoncteur thermique qui déclenche de façon aléatoire
Je voulais pas relancer le sujet, vu que j'en suis pas l'auteur.
Je sais très bien l'intérêt du respect de la courbe de disjoncteur, je voulais juste savoir celui de mettre un disjoncteur pour courant continu (et polarisé) à la sortie d'une alim plutôt qu'un classique.
De plus, étant polarisé, quel est le risque de le brancher à l'envers, comme je l'ai déjà rencontré ?
Quand je parle de disjoncteur, je veux dire les électromécaniques, pas les trucs électroniques qui font le bonheur de Kally
Je sais très bien l'intérêt du respect de la courbe de disjoncteur, je voulais juste savoir celui de mettre un disjoncteur pour courant continu (et polarisé) à la sortie d'une alim plutôt qu'un classique.
De plus, étant polarisé, quel est le risque de le brancher à l'envers, comme je l'ai déjà rencontré ?
Quand je parle de disjoncteur, je veux dire les électromécaniques, pas les trucs électroniques qui font le bonheur de Kally
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2083
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Disjoncteur thermique qui déclenche de façon aléatoire
Salut !
L'intérêt des protections électroniques, c'est leur rapidité d'action.
toutes ces alimentations à découpages ont une protection intégrée qui coupe l'alim en cas de défaut, mais dans 99,99% des cas, le réarmement est automatique !
Lors d'un défaut, l'alimentation se coupe puis redémarre, indéfiniment, jusqu'à destruction..de quelque chose !
Déjà vécu il y a 20 ans ...
un simple court-circuit sur un fil de capteur (3x0.25²) et une protection par fusible classique...
Le câble a fondu sur plus d'un mètre de long !! et l'alim remettait encore la pêche (ok, elle était costaude celle là, elle a pas cramée ) !!!
La protection électronique réagit plus rapidement que la protection intégrée à l'alim, de plus elle ne se réarme pas automatiquement !
Donc, qui dit alim à découpage dit protection électronique et rien d'autre sinon, gare aux mauvaises surprises !
Pour le branchement inverse, au mieux, ça marche pas, au pire...tu le prends dans la tronche !
L'intérêt des protections électroniques, c'est leur rapidité d'action.
toutes ces alimentations à découpages ont une protection intégrée qui coupe l'alim en cas de défaut, mais dans 99,99% des cas, le réarmement est automatique !
Lors d'un défaut, l'alimentation se coupe puis redémarre, indéfiniment, jusqu'à destruction..de quelque chose !
Déjà vécu il y a 20 ans ...
un simple court-circuit sur un fil de capteur (3x0.25²) et une protection par fusible classique...
Le câble a fondu sur plus d'un mètre de long !! et l'alim remettait encore la pêche (ok, elle était costaude celle là, elle a pas cramée ) !!!
La protection électronique réagit plus rapidement que la protection intégrée à l'alim, de plus elle ne se réarme pas automatiquement !
Donc, qui dit alim à découpage dit protection électronique et rien d'autre sinon, gare aux mauvaises surprises !
Pour le branchement inverse, au mieux, ça marche pas, au pire...tu le prends dans la tronche !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !