Page 2 sur 2

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Posté : 18 avr. 2023, 19:42
par lamjer65
Salut,
Dans l’onglet sécurité puis autoriser les connexions non sécurisées il faut cocher API/S500(client Modbus TCP) afin de pouvoir ouvrir les trames de communication sur ton réseau local vers des équipements

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Posté : 19 avr. 2023, 09:15
par Dwenarr
La case est déjà cochée, je suis entrain de regarder du côté du Schneider voir si la com Modbus/TCP est activée.

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Posté : 21 avr. 2023, 06:16
par Bernardo59
Salut,

Pour discriminer l'un de l'autre, je positionnerai un serveur Modbus TCP sur mon PC et je modifierai le S4W pour qu'il vienne lire dans le serveur (ici, mon PC).
Si ça marche, le S4W n'est pas en cause, si ça ne marche pas, c'est vers cette daube de M251 qu'il faudra chercher.