Page 3 sur 3

Re: connection des cables électrique

Posté : 20 juin 2023, 20:48
par fish
Salut,
Tu n'as pas besoin d'embout dans ce cas puisque le disjoncteur est pourvu d'une borne à cage.

Re: connection des cables électrique

Posté : 20 juin 2023, 23:26
par roro1111
fish a écrit : 20 juin 2023, 20:48 Salut,
Tu n'as pas besoin d'embout dans ce cas puisque le disjoncteur est pourvu d'une borne à cage.
salut fish

1-Selon cette figure, lequel de ces 2 cas est préférable du coté électrique ( bon contact, pas de perte électrique et chaleur) et mécanique ( du coté bon fixation du cable), avec ou sans embouts et pourquoi?

2-à votre avis, on met des embouts pour les cables souples seulement ds le cas ou' le vis de pressage s'appuit directement sur les brins de cuivre du cable?

merci

Re: connection des cables électrique

Posté : 21 juin 2023, 16:47
par fish
roro1111 a écrit : 20 juin 2023, 23:26
fish a écrit : 20 juin 2023, 20:48 Salut,
Tu n'as pas besoin d'embout dans ce cas puisque le disjoncteur est pourvu d'une borne à cage.
salut fish

1-Selon cette figure, lequel de ces 2 cas est préférable du coté électrique ( bon contact, pas de perte électrique et chaleur) et mécanique ( du coté bon fixation du cable), avec ou sans embouts et pourquoi?

2-à votre avis, on met des embouts pour les cables souples seulement ds le cas ou' le vis de pressage s'appuit directement sur les brins de cuivre du cable?

merci
1 - Pas d'embout car il risque d'être trop gros en plus du peigne, et il n'a pas d'utilité car c'est une borne à cage dans le disjoncteur (et ce n'est pas la peine de rajouter des points de connexions inutiles)
2 - oui

Re: connection des cables électrique

Posté : 21 juin 2023, 20:36
par roro1111
bonsoir fish

alors ds ce cas , c'est pas necéssaire de mettre des embouts ds les jonctions omega ( comme le cas du photo jointif) et ds la plupart des connecteurs dont leur vis n'est pas en contact direct avec les brins, c'est vrai ça?
Image

merci

Re: connection des cables électrique

Posté : 22 juin 2023, 11:52
par fish
Oui c'est ça, il suffit d'aller consulter les catalogues de spécialistes type Phoenix Contact
https://www.phoenixcontact.com/assets/2 ... x.html#148

Re: connection des cables électrique

Posté : 22 juin 2023, 19:09
par Damdam307
Bonjour,
Faut pas chercher midi à 14h.lol

Rigide: pas d'embouts de câblages
Rigide multi-brin:cosse à sertir
Souple: embouts de câblage systématiquement ou celui qui est motivé "étamage à l'étain (Faut éviter les "barbes"et provoquer des pannes à la con)

Je faits toujours comme ça et jamais eu de retour de rapport "thermographie".

Re: connection des cables électrique

Posté : 22 juin 2023, 23:52
par roro1111
bonsoir Damdam307

alors, tout est clair, corriger à moi s'il y a des fautes s'il vous plait:
1-cable rigide ( pas d'embouts).
2-cable souple ( avec embouts) si le vis s'appuie directement sur les brins en cuivre du cable connecté.
3-cable souple ( sans embouts) pour la connection des appareils à cage comme les temporisateurs, les disjoncteurs à cage, et plusieurs autre cas.
4-cable rigide multibrin ( preferable avec embouts)

merci