Page 1 sur 1

changer le programme d'un pupitre SIEMENS KTP1200 basic PN depuis une carte SD

Posté : 24 nov. 2017, 08:44
par cyril13110
bonjour à tous,
estr ce qu'il serai possible de charger un programme d'un pupitre siemens depuis une carte SD comme on peut le faire pour un api?
le pupitre est un KTP1200 basic.
Merci d'avance

Re: changer le programme d'un pupitre SIEMENS KTP1200 basic PN depuis une carte SD

Posté : 24 nov. 2017, 11:32
par Ronan
Salut,

Regarde du coté de la fonctionnalité "PACK&GO". C'est , "normalement" dispo sous WinCC flexible et TIA, et compatible avec KTP basic.

Ronan

Re: changer le programme d'un pupitre SIEMENS KTP1200 basic PN depuis une carte SD

Posté : 24 nov. 2017, 14:03
par cyril13110
Je viens de faire le test avec le backup.
Je pense que l'on va faie comme ca, je vais generer les 2 backup depuis le meme pupitre et montrer comment faire au colegue qui va faire ca.