Inverseur de source, Delta U / Delta f = quésaco ?
Posté : 02 mars 2018, 18:21
Bonjour,
je suis étudiant ou pas en électrotechnique et je cherche à comprendre les choix de paramétrages qui ont été réalisés sur des inverseurs de sources ( transfo <-> groupe ), c'est un SOCOMEC ATYS g 1000 A .
L'installation est en alternative triphasé 400/230v, 50 hz, jusque la tout va bien. Maintenant je ne comprend pas les paramètres.
Je vous joins un extrait de la notice des inverseurs : Puis une photo avec le réglage réalisé (installation en service, testé et fonctionnement approuvé...pas sous mes yeux ) : Pour comprendre pourquoi je m’inquiète voici ce que je lis :
1) Le premier potentiomètre est réglé à ( 8 ) pour une installation 230/132v, très étrange pour le type de client.
2) Je ne parviens pas a comprendre cette donnée, mais elle est sur ( 9 ). Soit pour une chute de tension maximal de 13% sur un delta F de 7%. indiquant un hystérésis de 20%. Déjà le mots hystérésis je l'ai appris il y a quelque mois. On étudiait un aiment, alors maintenant pour fair le liens avec un réseaux électrique et un inverseur, je suis largué. Bon si non, delta f au pif, c'est pas une chute de fréquence ?
3) et 4) Il n'y a pas trop d'incidence pour ces paramétrages ; si on perd la source normal plus de 15 secondes, on bascule en source deux 15 minutes.
Mais étrange les flèches sont toutes dans le même sens, j'ai peur qu'il n'y est tout simplement pas eu de paramétrage, et moi maintenant je doit justifier tout ça. ...
J'ai hate d'avoir une réponse.
je suis étudiant ou pas en électrotechnique et je cherche à comprendre les choix de paramétrages qui ont été réalisés sur des inverseurs de sources ( transfo <-> groupe ), c'est un SOCOMEC ATYS g 1000 A .
L'installation est en alternative triphasé 400/230v, 50 hz, jusque la tout va bien. Maintenant je ne comprend pas les paramètres.
Je vous joins un extrait de la notice des inverseurs : Puis une photo avec le réglage réalisé (installation en service, testé et fonctionnement approuvé...pas sous mes yeux ) : Pour comprendre pourquoi je m’inquiète voici ce que je lis :
1) Le premier potentiomètre est réglé à ( 8 ) pour une installation 230/132v, très étrange pour le type de client.
2) Je ne parviens pas a comprendre cette donnée, mais elle est sur ( 9 ). Soit pour une chute de tension maximal de 13% sur un delta F de 7%. indiquant un hystérésis de 20%. Déjà le mots hystérésis je l'ai appris il y a quelque mois. On étudiait un aiment, alors maintenant pour fair le liens avec un réseaux électrique et un inverseur, je suis largué. Bon si non, delta f au pif, c'est pas une chute de fréquence ?
3) et 4) Il n'y a pas trop d'incidence pour ces paramétrages ; si on perd la source normal plus de 15 secondes, on bascule en source deux 15 minutes.
Mais étrange les flèches sont toutes dans le même sens, j'ai peur qu'il n'y est tout simplement pas eu de paramétrage, et moi maintenant je doit justifier tout ça. ...
J'ai hate d'avoir une réponse.