Fonction temporisation TON (IEC)

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar de l’utilisateur
djé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 264
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Fonction temporisation TON (IEC)

Message par djé » 11 juin 2018, 12:14

Bonjour à tous,

La fonction TON Siemens (SFB4 dans STEP 7 ou TON sous TIA) ne fonctionne pas (la sortie Q ne bascule pas) lorsque la valeur de présélection est nulle.
Actuellement je suis TIA Portal V13 mais ce comportement est connu depuis un certain temps. Un thread sur le forum siemens existe sur ce sujet depuis 2008. Il n'y a pas d'explication.

Ma question c'est:
est-ce que c'est un bug ou est ce que c'est la norme IEC qui précise ce cas de fonctionnement?

Est ce que qq'un pourrait tester sur une autre plateforme (par ex CodeSys) pour comparer.

Je trouve çà chiant car même si on est d’accord que ca ne sert à rien d'avoir un preset nul, la tempo devrait quand même fonctionner.
D'ailleurs la tempo 'classique' en %T fonctionne, elle, avec un preset nul.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...

Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2401
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Fonction temporisation TON (IEC)

Message par itasoft » 11 juin 2018, 12:26

slts,
es que la sortie de ta tempo commande un bit ou elle as les jambes en l'air, LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr

Avatar de l’utilisateur
djé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 264
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Fonction temporisation TON (IEC)

Message par djé » 11 juin 2018, 12:59

C'est une tempo dominatrice.
Elle commande.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...

Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2401
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Fonction temporisation TON (IEC)

Message par itasoft » 11 juin 2018, 13:04

slts,
j'avais déjà vu ça , je sais plus sur quel API mais ça venait du fait que la sortie de la tempo était en l'air, le fait de lui mettre une bobine en sortie ça marchait.
bizarre , vous avez dit bizarre ? comme c'est bizarre (Jouvet)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr

Avatar de l’utilisateur
Alex25
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 11 juin 2018, 15:56
Localisation : Besancon

Re: Fonction temporisation TON (IEC)

Message par Alex25 » 11 juin 2018, 18:40

Sous unity la sortie de la tempo passe à 1 qu'elle ai la jambe en l'air ou non. elle obéi bien :D

Avatar de l’utilisateur
djé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 264
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Fonction temporisation TON (IEC)

Message par djé » 13 juin 2018, 17:35

Ok
Merci.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...

GG10
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 102
Enregistré le : 15 sept. 2016, 14:35

Re: Fonction temporisation TON (IEC)

Message par GG10 » 13 juin 2018, 21:21

Bonjour as tu trouvé ton pb ??
j ai jamais eu de pb avec les tempo !!!

Avatar de l’utilisateur
djé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 264
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Fonction temporisation TON (IEC)

Message par djé » 13 juin 2018, 21:53

Salut,
Pourquoi ca marche chez toi avec une TON Siemens et un preset de temps nul ?
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...

GG10
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 102
Enregistré le : 15 sept. 2016, 14:35

Re: Fonction temporisation TON (IEC)

Message par GG10 » 14 juin 2018, 16:22

bonjour ah ok j avais pas vu preset a zéro !!!
met 1ms...

Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2401
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Fonction temporisation TON (IEC)

Message par itasoft » 14 juin 2018, 20:41

sts,
il faut préciser la base de temps utilisé.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr

Répondre