ATV 320 CONFIGURATION IO SCANNER (M221)

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
KOUKOU
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Enregistré le : 17 avr. 2018, 17:24

ATV 320 CONFIGURATION IO SCANNER (M221)

Message par KOUKOU » 01 août 2018, 12:22

bonjours à tous
j'ai un petit problème j'essai de faire régler mes variateur AT320 par Modbus TCP donc j'ai activé la structure E/S j'ai ajouté les équipements j'ai entré manuellement leur l'adresse IP dans les variateurs mais mon automates n'arrive pas à faire une communication dans les bloc Mc_power_atv0 affiche erreur IO Scanner
mon variateur je le vois sur le serveur quand je fait un ping de son adresse ip

est ce que y'a t'ils des paramètres spécifiques ?

Merci par avance

hcx0125
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 16 déc. 2015, 20:32

Re: ATV 320 CONFIGURATION IO SCANNER (M221)

Message par hcx0125 » 05 août 2018, 16:55

Bonjour,
Vérifiez si vous avez bien choisi "ATV320_ETH_Direct" dans Modbus TCP IOScanner.
Normalement il suffit juste d'entrer IP de ATV320.

Erreur IO Scanner dans Power signifie que M221 n'arrive pas à communiquer avec ATV320.
Vérifiez donc les valeurs de %IWNSxxx

ChrisLBQ
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 13 mars 2016, 16:11

Re: ATV 320 CONFIGURATION IO SCANNER (M221)

Message par ChrisLBQ » 10 août 2018, 18:20

Pas de retour on suppose que c'est tout bon ?

:lol:

Répondre