unity pro: erreur affectation sur la variable en lecture seul

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
lil
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 38
Enregistré le : 02 mai 2018, 12:23

unity pro: erreur affectation sur la variable en lecture seul

Message par lil » 08 août 2018, 12:12

bonjour

je travaille avec un automate M580 j'ai un module d'entrée sorties DDM16025 jarrive pas à déclarer mes sorties , on me dis que j'affecte sur une variable qui est suelement en lecture.

je vous remercie d"avance pour votre aide.

Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2619
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: unity pro: erreur affectation sur la variable en lecture seul

Message par itasoft » 08 août 2018, 12:27

slts,
ton adressage dois taper sur une entrée et pas sur une sortie,
ça le fait aussi sur les sorties des autres modules ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr

lil
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 38
Enregistré le : 02 mai 2018, 12:23

Re: unity pro: erreur affectation sur la variable en lecture seul

Message par lil » 08 août 2018, 13:20

itasoft a écrit :
08 août 2018, 12:27
slts,
ton adressage dois taper sur une entrée et pas sur une sortie,
ça le fait aussi sur les sorties des autres modules ??
merci beaucoup , vous avez raison je me suis trompé.