Disjoncteur thermique qui déclenche de façon aléatoire

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
Avatar de l’utilisateur
fish
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 454
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Disjoncteur thermique qui déclenche de façon aléatoire

Message par fish » 12 janv. 2019, 18:23

papaya a écrit :
12 janv. 2019, 17:01
Le disjoncteur qui est dans la machine est un gb2cd16 schneider
https://www.schneider-electric.com/en/p ... 3D-138-a-/
https://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA280243/

papaya
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 22
Enregistré le : 03 nov. 2015, 11:10

Re: Disjoncteur thermique qui déclenche de façon aléatoire

Message par papaya » 12 janv. 2019, 19:23

fish a écrit :
12 janv. 2019, 18:10
Merci Itasoft !
Au fait, le 24V, c'est bien du continu ?
Oui c'est bien du continu.

Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2949
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Disjoncteur thermique qui déclenche de façon aléatoire

Message par itasoft » 12 janv. 2019, 20:10

slts,
on ne sait pas , c'est pas précisé
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr

Avatar de l’utilisateur
Béryl
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 694
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : Dordogne

Re: Disjoncteur thermique qui déclenche de façon aléatoire

Message par Béryl » 14 janv. 2019, 07:38

Tiens, à ce propos, je me demandais : quel est l'intérêt de mettre un disjoncteur pour courant continu à la sortie d'une alim plutôt qu'un classique ?
De plus, j'ai remarqué qu'ils étaient polarisés. Que se passe-t-il s'ils sont branchés à l'envers ?

Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2949
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Disjoncteur thermique qui déclenche de façon aléatoire

Message par itasoft » 14 janv. 2019, 07:47

@beryl,
en CC il faut des courbes harmonieuses et sexy il faut donc un disjoncteur courbe C avec Magnétique réglés entre 5 et 7 In pour encaisser les coups de bourre à l'appel
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr

Thierry31
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Enregistré le : 24 janv. 2019, 08:34

Re: Disjoncteur thermique qui déclenche de façon aléatoire

Message par Thierry31 » 26 janv. 2019, 07:12

Je rejoins Itasoft,
Le disjoncteur au primaire de ton alimentation doit avoir une courbe adaptée aux courants d'appels de celle-ci, particulièrement à la mise sous tension et surtout si tu as monté une alimentation stabilisée. Il m'est même arrivé de devoir monter des courbes D
Pour la protection du secondaire (DC), il te faudra opter pour des disjoncteur CC unipoliares ou bipolaires en fonction du régime de neutre de ton installation. Sinon il existe aussi des disjoncteur DC électroniques multivoies (4 en général) que tu peux calibrer individuellement

Si tu peux diffuser ton schéma électrique, on pourra y jeter un oeil

Répondre