Mode manuel sur programme SFC
- Autoreverse
- Aguerri de l'automation
- Messages : 76
- Enregistré le : 04 mai 2019, 12:30
- Contact :
Mode manuel sur programme SFC
Bonjour, sur un FX je dois ajouter un mode manuel pour faciliter les opérations de maintenance.
Le programme étant en SFC (Grafcet) le but est de passer manuellement à l'étape suivante en envoyant une impulsion sur une entrée dédiée.
Sauf qu'une impulsion sur cette entrée saute systématiquement toutes les étapes
J'ai essayé divers stratagèmes comme ajouter des relais auxiliaires fonctionnant sur l'étape active ou filtrer l'entrée avec la fonction [PLS] mais ça ne fonctionne pas mieux
Le programme étant en SFC (Grafcet) le but est de passer manuellement à l'étape suivante en envoyant une impulsion sur une entrée dédiée.
Sauf qu'une impulsion sur cette entrée saute systématiquement toutes les étapes
J'ai essayé divers stratagèmes comme ajouter des relais auxiliaires fonctionnant sur l'étape active ou filtrer l'entrée avec la fonction [PLS] mais ça ne fonctionne pas mieux
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7092
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Mode manuel sur programme SFC
Slts,
Mettre le contact "front montant" de l'entrée dédiée
Mettre le contact "front montant" de l'entrée dédiée
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Autoreverse
- Aguerri de l'automation
- Messages : 76
- Enregistré le : 04 mai 2019, 12:30
- Contact :
Re: Mode manuel sur programme SFC
Merci pour ta réponse, malheureusement la fonction est grisée avec le FX0S.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7092
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Mode manuel sur programme SFC
slts,
faire un "front montant" programmé
exemple:
cliquer dessus
faire un "front montant" programmé
exemple:
cliquer dessus
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Autoreverse
- Aguerri de l'automation
- Messages : 76
- Enregistré le : 04 mai 2019, 12:30
- Contact :
Re: Mode manuel sur programme SFC
L'astuce est sympa, mais ça saute toujours toutes les étapes.
J'ai une petite idée avec une fonction de type télérupteur, je creuse de ce coté en espérant ne pas faire une usine à gaz.
J'ai une petite idée avec une fonction de type télérupteur, je creuse de ce coté en espérant ne pas faire une usine à gaz.
- Autoreverse
- Aguerri de l'automation
- Messages : 76
- Enregistré le : 04 mai 2019, 12:30
- Contact :
Re: Mode manuel sur programme SFC
Voilà quelque chose qui fonctionne, ça donne ceci en Ladder avec X20 en entrée mode test :
-|X20|-------------[PLS M20]-
-|M20|------------[ALT M21]-
-|M21|------------[PLS M22]-
-|/M21|-----------[PLS M23]-
Le contact M22 permet de passer les transitions paires et M23 les transitions impaires.
Reste à tenter de simplifier tout ça car cela ajoute 10pas au programme.
-|X20|-------------[PLS M20]-
-|M20|------------[ALT M21]-
-|M21|------------[PLS M22]-
-|/M21|-----------[PLS M23]-
Le contact M22 permet de passer les transitions paires et M23 les transitions impaires.
Reste à tenter de simplifier tout ça car cela ajoute 10pas au programme.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7092
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Mode manuel sur programme SFC
slts,
Si c'est écris dans une section avant le grafcet , c'est pas normal que ça saute toutes les étapes, es que c'est un grafcet graphique ou programmé ?
Règles et normes du Grafcet :
Le passage à l’étape suivante ne doit se faire que au tour de cycle suivant, si ça passe toutes les étapes c'est que cette règle n'est pas respectée.
Si c'est écris dans une section avant le grafcet , c'est pas normal que ça saute toutes les étapes, es que c'est un grafcet graphique ou programmé ?
Règles et normes du Grafcet :
Le passage à l’étape suivante ne doit se faire que au tour de cycle suivant, si ça passe toutes les étapes c'est que cette règle n'est pas respectée.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Mode manuel sur programme SFC
Bonjour,
Je pense que si tu inverses les équations de tes étapes, tu n'auras plus de problèmes
Ecris en premier dans ton programme l'équation de la dernière étape, puis l'avant dernière .... jusqu'à la première
Cordialement
Je pense que si tu inverses les équations de tes étapes, tu n'auras plus de problèmes
Ecris en premier dans ton programme l'équation de la dernière étape, puis l'avant dernière .... jusqu'à la première
Cordialement
- Autoreverse
- Aguerri de l'automation
- Messages : 76
- Enregistré le : 04 mai 2019, 12:30
- Contact :
Re: Mode manuel sur programme SFC
Un petit aperçu du programme, partie SFC :
X7 = entrée mode test (bouton poussoir en série avec un inter à clé et un contact auxiliaire du sectionneur de puissance).
Si j'utilise X7 directement toutes les étapes sont sautées, par contre avec ce pifpaf à base de télérupteur et bobines M11/M12 ça fonctionne normalement.
Et la partie Ladder :
X0 = départ cycle.X7 = entrée mode test (bouton poussoir en série avec un inter à clé et un contact auxiliaire du sectionneur de puissance).
Si j'utilise X7 directement toutes les étapes sont sautées, par contre avec ce pifpaf à base de télérupteur et bobines M11/M12 ça fonctionne normalement.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7092
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Mode manuel sur programme SFC
slts,
Telerupteur ou non, le problème n'est pas là, il faut respecter la norme Grafcet ou ne pas appeler ça un "Grafcet"
ça sera un vrai Grafcet quand le bit "front montant" ne sautera plus toutes les étapes.
Telerupteur ou non, le problème n'est pas là, il faut respecter la norme Grafcet ou ne pas appeler ça un "Grafcet"
ça sera un vrai Grafcet quand le bit "front montant" ne sautera plus toutes les étapes.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr