Carte PCMCIA

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
SGS7
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 22 août 2017, 21:14
Localisation : Au milieu de rien

Carte PCMCIA

Message par SGS7 » 14 août 2019, 14:40

Bonjour à vous messieurs,

Avez-vous déjà dû remplacer une carte TSXSCP111 sur un TSX Micro ?

J'arrive à une hypothèse où cette dernière serait HS mais j'ai encore vu cela.. :?
Je voudrais savoir si cela est déjà arrivé à quelqu'un et quelles seraient les précautions à prendre pour la changer.

Merci à vous pour la lecture !

Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 3415
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Carte PCMCIA

Message par itasoft » 14 août 2019, 16:06

slts,
que es que te fais croire qu'elle est HS ? ya des LED d'allumés ?
Normalement cette carte on peut la changer sous tension, ceci dit il vaut mieux couper la bourre c'est plus sur
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr

SGS7
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 22 août 2017, 21:14
Localisation : Au milieu de rien

Re: Carte PCMCIA

Message par SGS7 » 16 août 2019, 05:00

Bonjour,

Les LEDs Err et Com éteints, la doc en fait état, et j'ai déjà remplacé le convertisseur RS232/USB (la destination).
Je ne vois plus beaucoup de chose après cela...
:!: En ligne j'ai aucune erreur :!:

Merci.

Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 3415
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Carte PCMCIA

Message par itasoft » 16 août 2019, 08:55

Slts,
Si la led COM ne s’allume pas c’est que les requêtes ne se font pas, voir dans le programme automate les conditions pour faire les requêtes.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr

Répondre