Temps d'activation étape grafcet M340

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
erwann
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
Localisation : Bretagne

Temps d'activation étape grafcet M340

Message par erwann » 06 nov. 2019, 14:05

Bonjour,

Comme sur un TSX37/57 avec la fonction compare que j'utilise dans les transitions, existe t'il le moyen de contrôler le temps d'activation d'une étape sur un M340?

philou77
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 966
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00

Re: Temps d'activation étape grafcet M340

Message par philou77 » 06 nov. 2019, 14:53

Salut !

tu veux parler de %X.T ?
Déja traité il me semble..

utilise un bloc TIME_TO_INT pour convertir %X.T (nativement en format TIME) en millisecondes que tu pourras comparer à un format INT

Sinon tu trouveras pour les charts, les données accessibles et leur type dans l'aide de unity :

Rubrique : Type de données appartenant aux diagrammes fonctionnels en séquence (SFC)
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D

erwann
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
Localisation : Bretagne

Re: Temps d'activation étape grafcet M340

Message par erwann » 06 nov. 2019, 15:47

Oui c'est bien %X.T sous PL7

Sous Unity, C'est cette variable que je dois déclarer puis comparer dans ma transition:
Fichiers joints
Capture.JPG

philou77
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 966
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00

Re: Temps d'activation étape grafcet M340

Message par philou77 » 06 nov. 2019, 17:09

Re !

en déclarant ta variable Plat4b_X2 en format littéral, tu auras accès aux données sous la forme

Plat4b_X2.T pour le temps
Plat4b_X2.X pour l'étape
etc..
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D

erwann
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
Localisation : Bretagne

Re: Temps d'activation étape grafcet M340

Message par erwann » 07 nov. 2019, 08:59

Ok merci