création FB manque d'eau

Forum traitant des automates industriels de marque Wago et du logiciel codesys
Répondre
JeremAuto07
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 68
Enregistré le : 23 sept. 2019, 18:21

création FB manque d'eau

Message par JeremAuto07 » 15 janv. 2020, 18:15

Bonjour,

Alors j'ai besoin de vous pour créer un bloc qui me permettrai de déclencher un saut manque d'eau.
Je m'explique:
Si ma pompe est en route et que la pression augmente alors c'est bon.
Si ma pompe est en route et que la pression n'augmente pas ou plus alors défaut manque d'eau.

J'ai l'état de ma pompe sur une mémoire interne, et la valeur de la pression sur un mot.

Si vous avez une idée je suis preneur

Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 4151
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: création FB manque d'eau

Message par itasoft » 15 janv. 2020, 18:45

slts,
comparer la pression N à N-1
si N>N-1 c'est que la pression augmente
si N=N-1 c'est que la pression ne bouge pas
si N<N-1 c'est que la pression diminue

(* Exemple *)
Bit_Plus :=Pression>PressionMem AND Marche_Pompe;
Bit_Idem :=Pression=PressionMem AND Marche_Pompe ;
Bit_Moins:=Pression<PressionMem AND Marche_Pompe ;
PressionMem :=Pression ;
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr

sam2302
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 31 janv. 2017, 00:17

Re: création FB manque d'eau

Message par sam2302 » 16 janv. 2020, 23:06

c'est pas cool ta gestion du manque d'eau!
Je m'explique, si tu prends plus d'eau que le débit de ta pompe alors tu tomberas en manque d'eau! c'est pas ça que tu veux je pense?
Ce n'est pas ça qu'il faut faire, prend un contrôleur d'intensité (déclenchement sur seuil avec hystérésis ) et si en fonctionnement ta pompe prend moins que l'intensité de fonctionnement alors tu déclenches le désamorçage!
Pour le réglage tu devras faire débiter ta pompe (mesurer l'intensité absorbée) et fermer la vanne en sortie de pompe sans la couper (mesurer l'intensité =>c'est ton intensité de désamorçage de la pompe .)

JeremAuto07
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 68
Enregistré le : 23 sept. 2019, 18:21

Re: création FB manque d'eau

Message par JeremAuto07 » 03 févr. 2020, 16:47

En effet bien vu !!!
Bien sur qu'il arrive que la pression n'augmente pas quand le pompe tourne car le débit sortant = débit entrant.
tu as une référence ou marque plutôt bien placé pour un capteur de courant ?

Répondre