stef73
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 22 déc. 2019, 13:33

M221 et ATV340

Message par stef73 » 24 mars 2020, 14:17

Bonjour,
Je débute dans la communication avec un ATv.
Je souhaite piloter un ATV340 avec un M221 avec une communication modbus TCPIP, en utilisant l'io scanning ainsi que des blocs prédéfinis DRV.
Auriez vous un exemple de programme qui permettrait d'activer l'ATV, lui envoyer une consigne de vitesse mais aussi récupérer son état par exemple savoir s'il n'est pas en marche.

Merci d'avance pour votre aide

Avatar de l’utilisateur
fish
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 561
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: M221 et ATV340

Message par fish » 24 mars 2020, 15:21

Bonjour,
Une bonne partie de la réponse :
https://www.se.com/fr/fr/faqs/index?pag ... cale=fr_FR

jerome33
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Enregistré le : 05 nov. 2015, 21:54

Re: M221 et ATV340

Message par jerome33 » 24 mars 2020, 15:28

Bonjour,
Google est ton ami, il y a des ttutos videos sur youtube

stef73
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 22 déc. 2019, 13:33

Re: M221 et ATV340

Message par stef73 » 24 mars 2020, 23:08

Bonsoir,
Merci Fish pour ton fichier, ce que je ne comprends pas dans les différents tutos, soit ils utilisent un bloc read/write (dans ce cas il faut envoyer des séquences de valeurs dans les mots depuis le M221) et sur d'autres tutos, ils utilisent des blocs tout prêt DRV, est-ce 2 façons pour arriver au même résultats? Quel est le plus facile? pertinent?.
Merci

Avatar de l’utilisateur
Bernardo59
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 614
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: M221 et ATV340

Message par Bernardo59 » 25 mars 2020, 11:42

Salut Stef73,

Soit tu utilises le Read Var / Write Var et dans ses cas la tu utilises l'exemple ci-dessous:
https://www.se.com/fr/fr/faqs/index?pag ... cale=fr_FR

Soi tu utilises l'IO Scanning et le bloc DRV:



Pour une fois qui nous mâche complètement le travail et que c'est gratuit, il faut en profiter.

stef73
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 22 déc. 2019, 13:33

Re: M221 et ATV340

Message par stef73 » 25 mars 2020, 17:20

Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Par contre je ne trouve pas chez schneider une doc sur l'uitilsation détaillée de ces blocs prédéfinis. En avez-vous une?
Cordialement

Avatar de l’utilisateur
fish
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 561
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: M221 et ATV340

Message par fish » 25 mars 2020, 17:48

Tu ne l'as pas dans l'aide SoMachine ?

stef73
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 22 déc. 2019, 13:33

Re: M221 et ATV340

Message par stef73 » 25 mars 2020, 18:34

Merci, je viens de trouver la description des blocs dans l'aide de somachine basic.

Répondre