Invalid RAM Magelis

Posté : 16 juin 2020, 18:17
par Jache
Bonjour,
J'ai un Magelis XBTGT2330 qui a planté recemment. Quand je le demarre il affiche "Resume downloading due to: An invalid RAM section was found in the image file IVM: loadimage.cpp: line 747". Pouvezvous m'aider à resoudre ce souci.Merci

Re: Invalid RAM Magelis

Posté : 17 juin 2020, 11:43
par Bruce33
Bonjour,

Avez-vous essayé de recharger l'application ?

Si cela ne fonctionne pas, il n'y a plus qu'à essayer de réinstaller le runtime.
Il faut alors utiliser une carte Compact Flash :
- transférer l'application sur la carte CF (https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA32325/, c'est la même procédure pour une carte CF et une clé USB)
- insérer la carte CF dans l'afficheur hors tension en réglant les commutateurs DIP de la carte CF (https://product-help.schneider-electric ... tro-18.htm)
- enfin croiser les doigts à la remise sous tension...