Page 1 sur 1

Alarme

Posté : 10 sept. 2020, 12:34
par heraud
Bonjour,
Je suis a la recherche de l'astuce qui permet d'afficher une alarme ou un message sur un HMI SIEMENS quelconque sans que cette alarme ne soit écrite dans les tables d'alarme. Je l'ai vu lors d'un stage SIEMENS mais je n'ai jamais réussi à le reproduire, pour compléter ma demande, il me semble que les message et alarme était écrit dans un DB ce qui permettais d'ajouter un message sans toucher à la programmation de l'HMI.
Merci

Re: Alarme

Posté : 10 sept. 2020, 12:44
par philou77
Salut !

Ceci devrait t'aider je pense

https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW

J'ai déjà vu cela en step7 sur des très petits pupitres mais jamais rencontré cela sur les gros..
Ce que je t'ai indiqué, c'est pour mettre une variable dans des messages... pas sûr que ce soit ce que tu souhaite !

Re: Alarme

Posté : 11 sept. 2020, 13:47
par Vincepepe
Bonjour,

Sinon autre méthode rapide un peu artisanale, mais qui nécessite de modifier l'IMH est d'utiliser des scripts avec l'instruction :
ShowSystemAlarm("TEXTE")
=> ceci utilisera la popup des évenements systèmes du TP.
=> attention l'event système il a un numéro fixe, au pire rajouter un numéro dans le libellé.

A programmer sur EVT changement de valeur de variable par exemple.

A privilégier si on veut rajouter 2/3 messages en dehors du canal normal des alarmes.
Si nombre conséquent, suivre la méthode proposée par heraud :)

Cordialement,
Vincepepe