Sortie d'automate à fréquence variable

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électronique. Forum, conseil, astuce et entraide sur le dépannage de carte électronique ou divers conseils .
Avatar du membre
Autoreverse
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 76
Enregistré le : 04 mai 2019, 12:30
Contact :

Sortie d'automate à fréquence variable

Message par Autoreverse »

Bonjour,
je cherche un moyen simple pour piloter un carte avec une fréquence variable directement depuis une sortie d'automate.
J'ai tenté des tas de combines avec du Crouzet Millenium, du Mitsubishi FX et du Siemens Logo mais je n'ai trouvé que du PWM (avec donc une fréquence fixe et un rapport cyclique variable).
Existe-t-il un moyen d'obtenir un signal carré à 50% de rapport cyclique et fréquence variable sans passer par un boitier externe à l'automate ?
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1042
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Sortie d'automate à fréquence variable

Message par MiGaNuTs »

Ce dépends grandement de la fréquence que tu vise. Si tu veux des impulsions de moins d'une ms, ca me parait compliqué.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2080
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Sortie d'automate à fréquence variable

Message par philou77 »

Salut !

tu fais une interruption dans laquelle tu inverse la sortie...
rapport cyclique de 50 %.
Temps de l'interruption variable , c'est ta fréquence !
passé 50 hz, cela va devenir difficile
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Sortie d'automate à fréquence variable

Message par itasoft »

MiGaNuTs a écrit : 30 avr. 2022, 22:28 Ce dépends grandement de la fréquence que tu vise. Si tu veux des impulsions de moins d'une ms, ca me parait compliqué.
----------
c’était la première chose à préciser , ceci dit c'est pas possible sur ZELIO, LOGO, CROUZET
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Gigi
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 151
Enregistré le : 13 janv. 2022, 22:51
Localisation : Tourcoing

Re: Sortie d'automate à fréquence variable

Message par Gigi »

Il est possible d’utiliser les sorties rapides de type PLS (pulse) à fréquence variable et rapport cyclique fixe à 50% ,je l’ai mis en œuvre sur In Proface lt 4200 avec GP PRO,pour commander un moteur pas a pas par l’intermédiaire d’un contrôleur,il me semble que sur d’autres automates (m221 par exemple) ça s’appelle sortie PTO à vérifier.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
Avatar du membre
Autoreverse
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 76
Enregistré le : 04 mai 2019, 12:30
Contact :

Re: Sortie d'automate à fréquence variable

Message par Autoreverse »

Merci pour vos réponses, la fréquence maxi est de 300Hz.
La fonction PLS ça me parle, déjà vu sur les Mitsubishi, je vais creuser de ce coté là.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Sortie d'automate à fréquence variable

Message par itasoft »

slts,
es que la consigne de fréquence (0 à 300 Hz) est une constante ou une variable modifiable dans le programme ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Autoreverse
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 76
Enregistré le : 04 mai 2019, 12:30
Contact :

Re: Sortie d'automate à fréquence variable

Message par Autoreverse »

Ce sera une variable, commandée soit manuellement par des entrées numériques, soit automatiquement par des entrées analogiques.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Sortie d'automate à fréquence variable

Message par itasoft »

slts,
le PLS du M221 c'est une constante dans la conf.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Gigi
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 151
Enregistré le : 13 janv. 2022, 22:51
Localisation : Tourcoing

Re: Sortie d'automate à fréquence variable

Message par Gigi »

Salut Itasoft
Tu dis que c’est une constante sur le m221 du coup je ne vois pas l’interêt.
Sur Proface tu as différent blocs à utiliser
Un bloc pour démarrer la sortie rapide
Un bloc pour modifier les valeurs ,qui récupère des variables pour le nombre d’impulsions,la fréquence voir l’accélération et/ou décélération, car certains moteurs acceptent assez mal une demande instantanée de 10 kHz.
Et d’autres blocs pour arrêter etc.
A+
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
Répondre