Capteur de sécurité
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1042
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Capteur de sécurité
Autres remarques au passage :
Ton transformateur 24V/10V je ne lui donne pas 10 minutes avant de fumer.
A moins qu'il tienne le coup et que ce soit la sortie 24VCC de ton automate qui crame en premier.
Je me retiens de monter sur mes grands chevaux, mais vraiment ça me pique les yeux de voir ça.
Ton électrovanne de blocage, je ne connais pas configuration de la machine, mais je ne serait pas surpris qu'elle soit censée être pilotée par le module de sécurité et pas par l'automate.
Les deux contacteurs qui coupent l'alimentation de l'automate, je voit pas bien l’intérêt.
Ton transformateur 24V/10V je ne lui donne pas 10 minutes avant de fumer.
A moins qu'il tienne le coup et que ce soit la sortie 24VCC de ton automate qui crame en premier.
Je me retiens de monter sur mes grands chevaux, mais vraiment ça me pique les yeux de voir ça.
Ton électrovanne de blocage, je ne connais pas configuration de la machine, mais je ne serait pas surpris qu'elle soit censée être pilotée par le module de sécurité et pas par l'automate.
Les deux contacteurs qui coupent l'alimentation de l'automate, je voit pas bien l’intérêt.
Re: Capteur de sécurité
Merci pour votre message.
Vous proposez quoi à la place svp ?
Le transfo en fait c'est pour utiliser un abaisseur de tension car je dois alimenter mon potentiomètre avec une tension de 0/10v.MiGaNuTs a écrit : ↑09 juin 2022, 19:25 Autres remarques au passage :
Ton transformateur 24V/10V je ne lui donne pas 10 minutes avant de fumer.
A moins qu'il tienne le coup et que ce soit la sortie 24VCC de ton automate qui crame en premier.
Je me retiens de monter sur mes grands chevaux, mais vraiment ça me pique les yeux de voir ça.
Ton électrovanne de blocage, je ne connais pas configuration de la machine, mais je ne serait pas surpris qu'elle soit censée être pilotée par le module de sécurité et pas par l'automate.
Les deux contacteurs qui coupent l'alimentation de l'automate, je voit pas bien l’intérêt.
Vous proposez quoi à la place svp ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7092
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Capteur de sécurité
A tu déjà entendu parler du pont diviseur de tension ?
Le potentiomètre est basé sur ce principe.
------------
pas bon, il faut mettre un régulateur, si ton 24 Vcc se balade la position donnée par le potar va se faire la malle, lol
Le potentiomètre est basé sur ce principe.
------------
pas bon, il faut mettre un régulateur, si ton 24 Vcc se balade la position donnée par le potar va se faire la malle, lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Capteur de sécurité
Slt,
Oui le pont diviseur de tension, je connais bien et je sais que le potentiomètre est basé sur ce fonctionnement.
D'accord je vais voir un régulateur pour avoir du 10v à la sortie.
merci
Oui le pont diviseur de tension, je connais bien et je sais que le potentiomètre est basé sur ce fonctionnement.
D'accord je vais voir un régulateur pour avoir du 10v à la sortie.
merci
-
- Forcené des structures
- Messages : 151
- Enregistré le : 13 janv. 2022, 22:51
- Localisation : Tourcoing
Re: Capteur de sécurité
Un pont diviseur de tension ou régulateur envoyant du 10V sur une entée TOR , je crois que tu veux en fait utiliser une entrée analogique.
La question est pourquoi, c'est une simulation d'un capteur?
As tu un IHM sur ton système qui pourrait bien remplacer ce dispositif.
La question est pourquoi, c'est une simulation d'un capteur?
As tu un IHM sur ton système qui pourrait bien remplacer ce dispositif.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
Re: Capteur de sécurité
Bonjour,Gigi a écrit : ↑14 juin 2022, 08:57 Un pont diviseur de tension ou régulateur envoyant du 10V sur une entée TOR , je crois que tu veux en fait utiliser une entrée analogique.
La question est pourquoi, c'est une simulation d'un capteur?
As tu un IHM sur ton système qui pourrait bien remplacer ce dispositif.
En vrai c'est une entrée analogique, j'utilise le modicon M221 qui 2 entrées analogiques, mais je le trouve pas sur le logiciel c'est pour ça que je l'ai matérialiser avec cet automate.
Non c'est pas pour une simulation c'est pour un capteur qui sera monté sur un vérin.
Sinon connaissez-vous des régulateur de 10v svp ? J'ai cherche mais j'arrive toujours pas à trouver le bon produit.
Merci d'avance
-
- Forcené des structures
- Messages : 151
- Enregistré le : 13 janv. 2022, 22:51
- Localisation : Tourcoing
Re: Capteur de sécurité
Est ce que c'est ça que tu cherches:
WAGO CONTACT - Convertisseur DC/DC 24 V DC / 10 V DC - 500 mA
Réf Rexel : WAG859-802
Réf Fab : 859-802
EAN13 :
4050821083313
WAGO CONTACT - Convertisseur DC/DC 24 V DC / 10 V DC - 500 mA
Réf Rexel : WAG859-802
Réf Fab : 859-802
EAN13 :
4050821083313
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
-
- Forcené des structures
- Messages : 151
- Enregistré le : 13 janv. 2022, 22:51
- Localisation : Tourcoing
Re: Capteur de sécurité
Le voici mais tu en touveras surement d'autres en tapant Convertisseur DC/DC 24 V DC / 10 V DC lien Wago
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !