Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie régulation dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les calculs de régulateurs, les différents choix de P, PI ou PID, leur utilisation et la résolution de problèmes..
Uphelus
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 50
Enregistré le : 02 janv. 2019, 08:35

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par Uphelus »

Bonjour,

Effectivement, contrairement à mes messages précédant, la vanne est une vanne proportionnel (d'après ton dernier message).

Avec il sera effectivement possible d'y appliquer la sortie d'un PID afin de pouvoir régler et maintenir une position. Cela devrait te permettre d'obtenir une position précise tout en conservant une rapidité de réaction.

Pour la commande de ta vanne proportionnel, il faut maintenant en obtenir la définition technique. Sur la photo nous y voyons un début de référence et de marque, peux tu nous les fournir?

Cordialement,
GUEYE
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 03 mai 2022, 10:31

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par GUEYE »

courant distributeur.PNG
courant distributeur.PNG (70.77 Kio) Vu 1085 fois
Je vous remercie beaucoup !!

Oui j'ai remarqué qu'ils ont parlé de distributeur proportionnel mais ils n'ont pas mis le même symbole.

Sinon je disais que sur le distributeur c'est juste marqué Imax = 3A et R20= 3.2ohms.

Est ce que cela veut dire que je dois avoir ma sortie analogique en courant ?

Merci d'avance
GUEYE
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 03 mai 2022, 10:31

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par GUEYE »

Uphelus a écrit : 03 juin 2022, 09:53
Pour la commande de ta vanne proportionnel, il faut maintenant en obtenir la définition technique. Sur la photo nous y voyons un début de référence et de marque, peux tu nous les fournir?

Cordialement,
Oui c'est une marque Atos; ref 5214AD15.

Sur le schéma hydraulique c'est marqué ref : DHZ-U-C0638-01.

Merci d'avance
Uphelus
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 50
Enregistré le : 02 janv. 2019, 08:35

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par Uphelus »

Depuis la dernière photo transmise, j'ai relevé la référence qui parais.

Ta vanne semble être la vanne suivante:
Image

Marque ATOS référence DHZO-A-071-L5 20
As toi de confirmer.

Si la référence est la bonne, tu trouveras ici une documentation de la vanne.

D'après cette documentation, la vanne est à alimenter en 24Vdc et à commander en 0-10V (4..20mA en option). Tu auras également un signal -5/+5V de "monitoring".

(rédigé avant la dernière réponse je n'ai pas retrouvé d'information sur la référence donnée)

Cordialement,
GUEYE
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 03 mai 2022, 10:31

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par GUEYE »

La référence
reference dis.PNG
reference dis.PNG (65.04 Kio) Vu 1078 fois


DHZO-A-060-S3- 20
Uphelus
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 50
Enregistré le : 02 janv. 2019, 08:35

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par Uphelus »

La documentation reste valable. Elle l'est pour la gamme "type DHZO-A* and DKZOR-A*"

DHZO-A-060-S3- 20 nous donne:

DHZ0=>size 6
A=>Sans transducteur de position
0=>ISO 4401 size 06
6=>?
0=>?
S=> progressive
3==> Type de distributeur voir schéma
20=>
Cordialement,
GUEYE
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 03 mai 2022, 10:31

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par GUEYE »

Uphelus a écrit : 03 juin 2022, 11:03 La documentation reste valable. Elle l'est pour la gamme "type DHZO-A* and DKZOR-A*"

DHZO-A-060-S3- 20 nous donne:

DHZ0=>size 6
A=>Sans transducteur de position
0=>ISO 4401 size 06
6=>?
0=>?
S=> progressive
3==> Type de distributeur voir schéma
20=>
Cordialement,
Ah d'accord merci.

Je trouvé celui là aussi

https://www.atos.com/tables/english/TF050.pdf


DHZO-A-060-S3- B
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 694
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par Jambe »

C’est la bonne doc.
il se commande donc en -10/+10v

De 0 à+10V, la bobine va pousser le distributeur, de 0 à -10v, la bobine va tirer cette fois le distributeur. Pas d’alimentation: le ressort rappelle au centre ton distributeur
GUEYE
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 03 mai 2022, 10:31

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par GUEYE »

Merci beaucoup.
Mais j'ai pu relever sur la doc ni la tension d’aimantation ni ni celle de la consigne.

Je sais pas où est ce qu'elles se trouvent dans la doc.

Merci d'avance
Uphelus
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 50
Enregistré le : 02 janv. 2019, 08:35

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par Uphelus »

Je ne suis pas si sûre:

Dans la documentation fournis par GUEYE en page 1 nous voyons la possibilité soit de mettre une tête simple soit une tête plus volumineuse, tête qui d'après la doc que j'ai trouvé sert de "Drivers".

Je comprends donc cela:
La vanne se pilote entre -6,5Vcc et +6,5Vcc (diagram 5) avec une consommation de courant à 1,5A (2,6A à 12V). Forcément il faudra trouver une interface entre l'API et la vanne, l'API ne pouvant délivrer un tel courant.

Soit utiliser le driver proposé qui lui devra être alimenter en 24Vcc (pour la partie puissance je suppose) et commander en :
Default setting for single solenoid valves: 0÷+10 V DC
Default setting for double solenoid valves: ±10 V DC
Je crois comprendre que nous sommes en "single solenoid" donc 0-10Vcc?

Cordialement,
Répondre