Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie régulation dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les calculs de régulateurs, les différents choix de P, PI ou PID, leur utilisation et la résolution de problèmes..
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par itasoft »

approximativement 6,5V (ou -6,5V en sens inverse) au prix d'un courant supérieur à 3,25A.
---------------
Ça me paraît bizarre que l’entrée ana. du distributeur pompe 3,25 A ça voudrait dire que ya pas d’électronique dans ce distributeur (pas d’amplis OP) ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Uphelus
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 50
Enregistré le : 02 janv. 2019, 08:35

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par Uphelus »

Précisément c'est que j'y ai compris. (je me réserve le droit à l'erreur)

Suivant l'élément de la documentation suivant:
Schéma DHZO-A.png
Je comprend: la vanne est à 6,5V 3,25A sans le module électronique (dessiné en pointillé).

Le module électronique "integral electronics" dois justement intégrer les amplis OP permettant un pilotage.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par itasoft »

slts,
OK dans ce cas je comprends, il faut juste dire que le module va obligatoirement avec le distributeur on peut pas et on doit pas s'en passer
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
GUEYE
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 03 mai 2022, 10:31

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par GUEYE »

Bonjour,

Désolé j'étais absent ces derniers jours. Et merci pour vos messages.

D’après ce que j'ai vu, je dois amplifier le signal de sortie, si j'ai bien compris.
J'ai vu des propositions de modules ou faire un relayage ?

Mais j'ai pas trop compris, comment ça marche avec le relayage.

Alors laquelle je dois choisir ?

Je vous remercie d'avance
GUEYE
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 03 mai 2022, 10:31

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par GUEYE »

Sur l'armoire, ils ont utilisé deux 3 cartes électroniques:

Un PID : https://www.hydelec.com/atos/G220.pdf

Une autre carte: https://www.hydelec.com/atos/G035.pdf

Et une troisième que j'ai pas la référence donc impossible de trouver la doc.
GUEYE
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 03 mai 2022, 10:31

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par GUEYE »

Uphelus a écrit : 06 juin 2022, 10:17 Précisément c'est que j'y ai compris. (je me réserve le droit à l'erreur)

Suivant l'élément de la documentation suivant:

Schéma DHZO-A.png

Je comprend: la vanne est à 6,5V 3,25A sans le module électronique (dessiné en pointillé).

Le module électronique "integral electronics" dois justement intégrer les amplis OP permettant un pilotage.
sur cette photo, à mon avis les pointillés c'est pour une carte électronique, c'est plutot le modéle AE.

Il y a le modèle : DHZO-A-060-S3

Et celui de : DHZO-AE-060-S3

C'est pour ça qu'ils ont écris DHZO-A(E)-060-S3 et mettre des pointillés pour le modéle AE.
Uphelus
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 50
Enregistré le : 02 janv. 2019, 08:35

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par Uphelus »

GUEYE a écrit : 07 juin 2022, 08:36 Sur l'armoire, ils ont utilisé deux 3 cartes électroniques:

Un PID : https://www.hydelec.com/atos/G220.pdf

Une autre carte: https://www.hydelec.com/atos/G035.pdf

Et une troisième que j'ai pas la référence donc impossible de trouver la doc.
La 2ème carte amplifie le signal.
Sans titre.png
Tu as ici les signaux de commande adapté en fonction de la carte que tu as.

Sinon effectivement le module électronique dont nous parlions est le modèle 'AE', qui en l'absence de la carte que tu viens de nous révéler est indispensable.

Tu as donc le choix pour piloter l'EV depuis un automate:
  • Conserver la carte électronique format eurocard, il te faudra alors adapter le câblage pour venir la piloter
  • Te procurer le module électronique du modèle 'AE'
Cordialement,
GUEYE
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 03 mai 2022, 10:31

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par GUEYE »

Bonjour,

Merci pour votre message.

Mais y a t-il pas d'autres modules que je pourrais utiliser pour amplifier le signal ?

Merci d'avance
Uphelus
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 50
Enregistré le : 02 janv. 2019, 08:35

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par Uphelus »

Pour allez plus loin il faut contacter le fabricant.
GUEYE
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 03 mai 2022, 10:31

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par GUEYE »

Uphelus a écrit : 07 juin 2022, 11:50 Pour allez plus loin il faut contacter le fabricant.
Pour l'entreprise c'est compliqué, j'ai essayé de chercher l'entreprise au nom d'Atos mais je tombe sur une entreprise digitale. Je sais pas pourquoi.
Répondre