Bonjour à toutes et tous,
Je rencontre un pb de comptage "rapide" sur un Logo 24RLEo. Je dois compter des impulsions d'un codeur avec une fréquence max de 2khz.
Je me suis donc connecté sur l'entrée I3 (test aussi en I4) en rentrant directement sur le bloc compteur, je n'arrive pas à compter au dessus d'environ 4 hz....
Je suis alimenté en 24v.
Mon signal codeur varie bien de 0 à 24v.
Y a-t-il une subtilité ?
Je suis certainent passé à côté de quelque chose...
Merci de votre aide !
Comptage rapide Logo !
Comptage rapide Logo !
Technicien
LIMA
LIMA
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7089
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Comptage rapide Logo !
slts,
es que c'est un codeur incrémental push-pull (ou totem-pole) ?
-------------
es que c'est un codeur incrémental push-pull (ou totem-pole) ?
-------------
Modifié en dernier par itasoft le 19 juin 2022, 00:37, modifié 2 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Forcené des structures
- Messages : 151
- Enregistré le : 13 janv. 2022, 22:51
- Localisation : Tourcoing
Re: Comptage rapide Logo !
Il existe des entrées de comptage rapide sur les logo?
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7089
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Comptage rapide Logo !
slts,
disons que ça existe sur ZELIO (1 kHz) ça oit exister sur LOGO
disons que ça existe sur ZELIO (1 kHz) ça oit exister sur LOGO
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- djé
- Dieu du process
- Messages : 780
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: Comptage rapide Logo !
Salut,
Vous pouvez utiliser les éléments suivants comme entrée :
entrées I3, I4, I5, et I6 pour comptage rapide (uniquement LOGO! 12/24RCE/RCEo et LOGO! 24CE/24CEo) : max. 5 kHz, si l'entrée rapide est connectée directement au bloc fonctionnel compteur/décompteur
Vérifies si il y a des paramètres dans la config matérielle ? (je ne connais pas le soft Logo !)
Vous pouvez utiliser les éléments suivants comme entrée :
entrées I3, I4, I5, et I6 pour comptage rapide (uniquement LOGO! 12/24RCE/RCEo et LOGO! 24CE/24CEo) : max. 5 kHz, si l'entrée rapide est connectée directement au bloc fonctionnel compteur/décompteur
Vérifies si il y a des paramètres dans la config matérielle ? (je ne connais pas le soft Logo !)
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: Comptage rapide Logo !
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses mais je pense savoir d'où vient mon problème... J'ai en fait le Logo 24RCEo alors qu'il me faut le 12/24RCEo...
Merci pour vos réponses mais je pense savoir d'où vient mon problème... J'ai en fait le Logo 24RCEo alors qu'il me faut le 12/24RCEo...
Technicien
LIMA
LIMA