Comptage rapide Logo !

Message par DavidC »

Bonjour à toutes et tous,
Je rencontre un pb de comptage "rapide" sur un Logo 24RLEo. Je dois compter des impulsions d'un codeur avec une fréquence max de 2khz.
Je me suis donc connecté sur l'entrée I3 (test aussi en I4) en rentrant directement sur le bloc compteur, je n'arrive pas à compter au dessus d'environ 4 hz....
Je suis alimenté en 24v.
Mon signal codeur varie bien de 0 à 24v.
Y a-t-il une subtilité ?
Je suis certainent passé à côté de quelque chose...
Merci de votre aide !
Technicien
LIMA
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Comptage rapide Logo !

Message par itasoft »

slts,
es que c'est un codeur incrémental push-pull (ou totem-pole) ?
-------------
001.JPG
Modifié en dernier par itasoft le 19 juin 2022, 00:37, modifié 2 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Gigi
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 151
Enregistré le : 13 janv. 2022, 22:51
Localisation : Tourcoing

Re: Comptage rapide Logo !

Message par Gigi »

Il existe des entrées de comptage rapide sur les logo?
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Comptage rapide Logo !

Message par itasoft »

slts,
disons que ça existe sur ZELIO (1 kHz) ça oit exister sur LOGO
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 780
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Comptage rapide Logo !

Message par djé »

Salut,

​Vous pouvez utiliser les éléments suivants comme entrée :
entrées I3, I4, I5, et I6 pour comptage rapide (uniquement LOGO! 12/24RCE/RCEo et LOGO! 24CE/24CEo) : max. 5 kHz, si l'entrée rapide est connectée directement au bloc fonctionnel compteur/décompteur

Vérifies si il y a des paramètres dans la config matérielle ? (je ne connais pas le soft Logo !)
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
DavidC
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 18 juin 2022, 12:02

Re: Comptage rapide Logo !

Message par DavidC »

Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses mais je pense savoir d'où vient mon problème... J'ai en fait le Logo 24RCEo alors qu'il me faut le 12/24RCEo...
Technicien
LIMA