Page 2 sur 2

Re: [TSX47]

Posté : 22 juin 2022, 08:46
par JC87
Il y a une petite config à faire coté automate pour les paramètres Unitelway mais encore faut il que ton 47 ait un port Unitelway intégré ce qui n'est pas le cas de tous les modèles. C'est quoi ta référence ?

JC

Re: [TSX47]

Posté : 22 juin 2022, 11:14
par itasoft
slts,
ça voudrait dire que tu connais les variables associées aux différents paramètres ?

Re: [TSX47]

Posté : 22 juin 2022, 13:12
par job1980
non, je ne connais pas encore les variables associées aux paramètres, je vais devoir me plonger dans PL7_3...
ça sera ma dernière option

Re: [TSX47]

Posté : 22 juin 2022, 13:14
par job1980
JC87 a écrit : 22 juin 2022, 08:46 Il y a une petite config à faire coté automate pour les paramètres Unitelway mais encore faut il que ton 47 ait un port Unitelway intégré ce qui n'est pas le cas de tous les modèles. C'est quoi ta référence ?

JC
Je vais noter ça quand j'y retournerai tout à l'heure, et je reviendrai ensuite.
Merci

Re: [TSX47]

Posté : 27 juin 2022, 17:53
par job1980
Bonjour à tous !

ça a été résolu par un coup de bol apparemment, l'XBTA revenu de réparation a fonctionné dès son branchement.
Tout va bien donc
et merci pour tout !

Re: [TSX47]

Posté : 27 juin 2022, 18:24
par itasoft
slts,
sur ton premier message tu dis : un fournisseur m'en a livré un reconditionné maintenant tu dis qu'il est revenu de réparation c'est pas la même chose.

Re: [TSX47]

Posté : 27 juin 2022, 18:31
par job1980bis
il m'en a filé un reconditionné, en attendant que l'autre revienne de réparation.
ça me rappelle une discussion que j'ai eu ce matin ou on m'a demandé de reformuler
je m'exprime pas très bien visiblement
celui d'origine donc, est parti en réparation et revenu une petite semaine après, ce qui a réglé mon problème.

Re: [TSX47]

Posté : 28 juin 2022, 08:44
par JC87
Bonjour,

Donc l’appli était toujours dedans celui qui a été réparé et c'est pour ça que ça remarche. Cela dit tu n'a toujours pas l'application et tu a encore un IHM archi obsolète donc c'est un peu reculer pour mieux sauter amha.

JC

Re: [TSX47]

Posté : 28 juin 2022, 22:27
par job1980
JC87 a écrit : 28 juin 2022, 08:44 Bonjour,

Donc l’appli était toujours dedans celui qui a été réparé et c'est pour ça que ça remarche. Cela dit tu n'a toujours pas l'application et tu a encore un IHM archi obsolète donc c'est un peu reculer pour mieux sauter amha.

JC
Bonjour,

C'est tout à fait ça, mais une machine toute neuve arrive en Septembre ou Octobre normalement
J'espère bien ne plus avoir à bosser la dessus et effectivement, le fichier de config devait se trouver dedans
Merci pour tout!
Bonne soirée/journée