Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Forum traitant des automates industriels de marque Allen Bradley et Rockwell
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1042
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Message par MiGaNuTs »

Autom73 a écrit : 13 déc. 2022, 11:14 Ou faut il que je câble comme ça, avec le 0 raccordé au Commun de ma carte analogique ?
Le schéma hyper standard pour une sonde 4-20 ou 0-20 ressemble a ca en effet.
Normalement ca devrait marcher. Sinon c'est qu'il y'a une subtilité avec ta sonde ou une erreur de câblage.
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1042
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Message par MiGaNuTs »

SLC504 a écrit : 13 déc. 2022, 10:29
itasoft a écrit : 13 déc. 2022, 10:13 ps: si tu met une résistance il faut du 1% à couche métallique
Bonjour itasoft,

1% pour la précision mais pourquoi à couche métallique ? Moi j'ai fait la même chose dans l'autre sens (carte sortie 0-20 mA et une résistance en entrée d'un variateur de puissance). Mais j'ai mis des résistances normales (je n'ai pas besoin d'une précision importante). Y a-t-il un risque ?

D'avance merci !
Les résistance standard on leur résistance qui varient en fonction de leur température (certaines on vraiment des marges d'erreur dégueulasses). Du coup pour une même valeur mesurée par ta sonde tu n'aura pas le même nombre de points lus par ton entrée analogique. Parfois ça ne gêne pas trop, parfois ça fout la grouille dans ta boucle de régulation.
Répondre