Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Forum traitant des automates industriels de marque Allen Bradley et Rockwell
Autom73
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 13 déc. 2022, 09:32

Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Message par Autom73 »

Bonjour,
j'ai besoin d'un coup de pouce svp,
je dois remonter la température d'une sonde wika TR11-h (4-20mA) sur un plc 1769-L16ER-BB1B avec carte analogique 1734-IE2v (0-10V)
J'ai pris un convertisseur de signal de marque RadioSpares ref 192-3396, j'ai bien mis le Switch en 1-ON 2-ON 3-OFF 4-OFF 5-ON 6-OFF
Rien ne remonte...
Merci
Fichiers joints
192-3396.png
192-3396.png (93.74 Kio) Vu 906 fois
Appli.png
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1042
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Message par MiGaNuTs »

Bonjour.

C’était pas plus simple de juste mettre une résistance de 500 Ohm entre les 2 pins de ton entrée analogique ?
Souvent sur les cartes ou y'a un switch pour passer d'un mode a l'autre, il ne sert qu'a basculer une résistance présente a l’intérieur de la carte.

Sans sortir mon multimètre ça me parait compliqué de t'aider beaucoup.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Message par itasoft »

slts,
Déjà est que ya du courant qui sort de la sonde ? faire la mesure
ps: si tu met une résistance il faut du 1% à couche métallique
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Message par ProfnovA »

il faut surement mettre une alim 24 en série pour alimenter ta sonde (si c'est une sonde 2fils) . Le 24 present ne sert qu'a alimenter le convertisseur.
SLC504
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 40
Enregistré le : 17 nov. 2016, 14:33

Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Message par SLC504 »

MiGaNuTs a écrit : 13 déc. 2022, 10:02 Bonjour.

C’était pas plus simple de juste mettre une résistance de 500 Ohm entre les 2 pins de ton entrée analogique ?
Souvent sur les cartes ou y'a un switch pour passer d'un mode a l'autre, il ne sert qu'a basculer une résistance présente a l’intérieur de la carte.

Sans sortir mon multimètre ça me parait compliqué de t'aider beaucoup.
En effet, à un détail près : il aura du 2-10V et non 0-10V. Cela demandera une petite modification du programme mais c'est ce que j'aurais fait également.
SLC504
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 40
Enregistré le : 17 nov. 2016, 14:33

Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Message par SLC504 »

itasoft a écrit : 13 déc. 2022, 10:13 ps: si tu met une résistance il faut du 1% à couche métallique

Bonjour itasoft,

1% pour la précision mais pourquoi à couche métallique ? Moi j'ai fait la même chose dans l'autre sens (carte sortie 0-20 mA et une résistance en entrée d'un variateur de puissance). Mais j'ai mis des résistances normales (je n'ai pas besoin d'une précision importante). Y a-t-il un risque ?

D'avance merci !
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2080
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Message par philou77 »

Salut !

La sonde TR11H c'est du PT100.
Pour l'avoir en 4-20mA, tu as forcément une option TR-15 (en version intégrée ou en version rail DIN)

C'est pour de l'application en milieu ATEX ?
et oui, il faut alimenter la sonde.
Voir page 18 : https://www.wika.fr/upload/OI_T15_fr_es_74603.pdf
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Autom73
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 13 déc. 2022, 09:32

Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Message par Autom73 »

MiGaNuTs a écrit : 13 déc. 2022, 10:02 Bonjour.

C’était pas plus simple de juste mettre une résistance de 500 Ohm entre les 2 pins de ton entrée analogique ?
Souvent sur les cartes ou y'a un switch pour passer d'un mode a l'autre, il ne sert qu'a basculer une résistance présente a l’intérieur de la carte.

Sans sortir mon multimètre ça me parait compliqué de t'aider beaucoup.
J'ai d'abord essayé d'y mettre une résistance de 500 Ohm avant de commander le convertisseur,sans succès..; j'ai fait le câblage suivant :
Fichiers joints
Appli3.png
Appli3.png (9.69 Kio) Vu 888 fois
Autom73
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 13 déc. 2022, 09:32

Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Message par Autom73 »

philou77 a écrit : 13 déc. 2022, 10:47 Salut !

La sonde TR11H c'est du PT100.
Pour l'avoir en 4-20mA, tu as forcément une option TR-15 (en version intégrée ou en version rail DIN)

C'est pour de l'application en milieu ATEX ?
et oui, il faut alimenter la sonde.
Voir page 18 : https://www.wika.fr/upload/OI_T15_fr_es_74603.pdf
Hello, ce boitier TR-15 n'est pas présent dans l'armoire (sur une autre machine le capteur est câblé directement sur une carte analogique 4-20mA sans passer par ce boitier et cela fonctionne nickel)
Ce n'est pas un milieu ATEX
Autom73
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 13 déc. 2022, 09:32

Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Message par Autom73 »

Ou faut il que je câble comme ça, avec le 0 raccordé au Commun de ma carte analogique ?
Fichiers joints
Appli2.png
Répondre