Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V
Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V
Bonjour,
j'ai besoin d'un coup de pouce svp,
je dois remonter la température d'une sonde wika TR11-h (4-20mA) sur un plc 1769-L16ER-BB1B avec carte analogique 1734-IE2v (0-10V)
J'ai pris un convertisseur de signal de marque RadioSpares ref 192-3396, j'ai bien mis le Switch en 1-ON 2-ON 3-OFF 4-OFF 5-ON 6-OFF
Rien ne remonte...
Merci
j'ai besoin d'un coup de pouce svp,
je dois remonter la température d'une sonde wika TR11-h (4-20mA) sur un plc 1769-L16ER-BB1B avec carte analogique 1734-IE2v (0-10V)
J'ai pris un convertisseur de signal de marque RadioSpares ref 192-3396, j'ai bien mis le Switch en 1-ON 2-ON 3-OFF 4-OFF 5-ON 6-OFF
Rien ne remonte...
Merci
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1042
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V
Bonjour.
C’était pas plus simple de juste mettre une résistance de 500 Ohm entre les 2 pins de ton entrée analogique ?
Souvent sur les cartes ou y'a un switch pour passer d'un mode a l'autre, il ne sert qu'a basculer une résistance présente a l’intérieur de la carte.
Sans sortir mon multimètre ça me parait compliqué de t'aider beaucoup.
C’était pas plus simple de juste mettre une résistance de 500 Ohm entre les 2 pins de ton entrée analogique ?
Souvent sur les cartes ou y'a un switch pour passer d'un mode a l'autre, il ne sert qu'a basculer une résistance présente a l’intérieur de la carte.
Sans sortir mon multimètre ça me parait compliqué de t'aider beaucoup.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7089
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V
slts,
Déjà est que ya du courant qui sort de la sonde ? faire la mesure
ps: si tu met une résistance il faut du 1% à couche métallique
Déjà est que ya du courant qui sort de la sonde ? faire la mesure
ps: si tu met une résistance il faut du 1% à couche métallique
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V
il faut surement mettre une alim 24 en série pour alimenter ta sonde (si c'est une sonde 2fils) . Le 24 present ne sert qu'a alimenter le convertisseur.
Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V
En effet, à un détail près : il aura du 2-10V et non 0-10V. Cela demandera une petite modification du programme mais c'est ce que j'aurais fait également.MiGaNuTs a écrit : ↑13 déc. 2022, 10:02 Bonjour.
C’était pas plus simple de juste mettre une résistance de 500 Ohm entre les 2 pins de ton entrée analogique ?
Souvent sur les cartes ou y'a un switch pour passer d'un mode a l'autre, il ne sert qu'a basculer une résistance présente a l’intérieur de la carte.
Sans sortir mon multimètre ça me parait compliqué de t'aider beaucoup.
Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V
Bonjour itasoft,
1% pour la précision mais pourquoi à couche métallique ? Moi j'ai fait la même chose dans l'autre sens (carte sortie 0-20 mA et une résistance en entrée d'un variateur de puissance). Mais j'ai mis des résistances normales (je n'ai pas besoin d'une précision importante). Y a-t-il un risque ?
D'avance merci !
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2080
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V
Salut !
La sonde TR11H c'est du PT100.
Pour l'avoir en 4-20mA, tu as forcément une option TR-15 (en version intégrée ou en version rail DIN)
C'est pour de l'application en milieu ATEX ?
et oui, il faut alimenter la sonde.
Voir page 18 : https://www.wika.fr/upload/OI_T15_fr_es_74603.pdf
La sonde TR11H c'est du PT100.
Pour l'avoir en 4-20mA, tu as forcément une option TR-15 (en version intégrée ou en version rail DIN)
C'est pour de l'application en milieu ATEX ?
et oui, il faut alimenter la sonde.
Voir page 18 : https://www.wika.fr/upload/OI_T15_fr_es_74603.pdf
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V
J'ai d'abord essayé d'y mettre une résistance de 500 Ohm avant de commander le convertisseur,sans succès..; j'ai fait le câblage suivant :MiGaNuTs a écrit : ↑13 déc. 2022, 10:02 Bonjour.
C’était pas plus simple de juste mettre une résistance de 500 Ohm entre les 2 pins de ton entrée analogique ?
Souvent sur les cartes ou y'a un switch pour passer d'un mode a l'autre, il ne sert qu'a basculer une résistance présente a l’intérieur de la carte.
Sans sortir mon multimètre ça me parait compliqué de t'aider beaucoup.
- Fichiers joints
-
- Appli3.png (9.69 Kio) Vu 888 fois
Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V
Hello, ce boitier TR-15 n'est pas présent dans l'armoire (sur une autre machine le capteur est câblé directement sur une carte analogique 4-20mA sans passer par ce boitier et cela fonctionne nickel)philou77 a écrit : ↑13 déc. 2022, 10:47 Salut !
La sonde TR11H c'est du PT100.
Pour l'avoir en 4-20mA, tu as forcément une option TR-15 (en version intégrée ou en version rail DIN)
C'est pour de l'application en milieu ATEX ?
et oui, il faut alimenter la sonde.
Voir page 18 : https://www.wika.fr/upload/OI_T15_fr_es_74603.pdf
Ce n'est pas un milieu ATEX
Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V
Ou faut il que je câble comme ça, avec le 0 raccordé au Commun de ma carte analogique ?