bonjour ,
s il vous plait j essaye d etablir une communication entre le logiciel Modbus Doctor et la carte Prosoft MVI56E-MCM et le logiciel Modbus Doctor,ayant normalement introduit les parametres correctement,mais malheureusement je n arrive pas a lire les donnees du PLC allen bradley,pouvez vous s il vous plait m aider?
merci
communication entre le logiciel Modbus Doctor et la carte prosoft MVI56E-MCM
- RG2i
- Code sa première boucle
- Messages : 13
- Enregistré le : 21 nov. 2022, 11:15
- Localisation : Saint Etienne
- Contact :
Re: communication entre le logiciel Modbus Doctor et la carte prosoft MVI56E-MCM
Bonjour,
Est ce que la communication est établie, c'est à dire que tu reçois des données mais pas les bonnes, ou bien c'est non réponse totale ?
Est ce que la communication est établie, c'est à dire que tu reçois des données mais pas les bonnes, ou bien c'est non réponse totale ?
Re: communication entre le logiciel Modbus Doctor et la carte prosoft MVI56E-MCM
Bonjour,
je n arrive pas a recevoir les donnees
je n arrive pas a recevoir les donnees
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7089
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: communication entre le logiciel Modbus Doctor et la carte prosoft MVI56E-MCM
slts,
ça serait du ModBus RTU , qui est maître qui est esclave ? coté PC ya un port RS485 ?
ça serait du ModBus RTU , qui est maître qui est esclave ? coté PC ya un port RS485 ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr