Schéma interne Relais Sécurité

Message par Throkane »

Bonjour,

N'étant pas spécialiste d'électronique, j'aimerais votre avis sur l'équipement suivant :
Capture.JPG
Il s'agit d'un relais de sécurité 24Vcc.

Question : Quelle(s) conséquence(s) pour les relais internes K1 et K2, si j'applique une tension de 24Vcc sur la ligne E-Stop T21-T22 ?

Merci
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1682
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Schéma interne Relais Sécurité

Message par Béryl »

T21-T22 est un rebouclage à la masse qui fait coller K2.
Tu n'appliques aucune tension sur ces bornes !
Il faut juste fermer le circuit.
Throkane
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 51
Enregistré le : 14 avr. 2016, 20:49

Re: Schéma interne Relais Sécurité

Message par Throkane »

Oui, oui ça c'est le fonctionnement attendu.

Ma question est : si une tension de 24V est appliquée à ces bornes (de façon involontaire), que se passe-t-il en interne...
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7092
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Schéma interne Relais Sécurité

Message par itasoft »

slts,
on s'autorise à penser que c'est sans le shunt entre T21 et T22
lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2081
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Schéma interne Relais Sécurité

Message par philou77 »

Salut !

Appliquer une tension là où il en faut pas.

Le relais est prévu pour ça puisqu’il détecte les court-circuits entre les boucles t11/t12 et t21/t22.

Cependant si la tension vient de l’extérieur, difficile de prévoir ce qui va se passer réellement. Rien de bon dans le pire des cas.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Throkane
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 51
Enregistré le : 14 avr. 2016, 20:49

Re: Schéma interne Relais Sécurité

Message par Throkane »

Oui, le relais est prévu pour détecter le cc et se mettre en sécurité le cas échéant.

Il s'avère en fait que j'ai le K1 interne qui ne fonctionne plus et le K2 est opérationnel.
Je cherche donc la raison de cet état de fait...
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2081
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Schéma interne Relais Sécurité

Message par philou77 »

Re,

Cela sent le relais HS...Vu que tu parles de tension appliquée sur une boucle ou il en faut pas....

Ca ressemble à du pilz.., as-tu :
1- recâblé correctement le relais ?
2 - mis les roues codeuses dans la bonne position (par rapport au câblage et l'utilisation)
3 - coupé la tension A1/A2 puis remis en service ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Throkane
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 51
Enregistré le : 14 avr. 2016, 20:49

Re: Schéma interne Relais Sécurité

Message par Throkane »

Je confirme relais HS mais je ne sais pas pourquoi.

Pas d'erreur dans le câblage.
Seule hypothèse un court-circuit entre la boucle E-Stop T21/T22 et un 24V.
Seulement, si cela avait été le cas, c'est le relais K2 qui aurait "cramé" et non le K1 comme c'est le cas. Non ?
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1682
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Schéma interne Relais Sécurité

Message par Béryl »

Attention : le schéma que tu as est très simplifié (sinon déjà K1 ne pourrait pas coller).
Ce qui veut dire que tu ne sais pas exactement ce qu'il y a entre les bornes T21 et T22. Pour cela, il faudrait l'ouvrir.
Tu peux, si t'es curieux, mais sache qu'une fois l'étiquette de garantie coupée, tu n'as plus le droit de le monter dans une armoire à nouveau.
C'est poubelle !
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2081
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Schéma interne Relais Sécurité

Message par philou77 »

Re !

Pas d’erreur dans le câblage et + 24 sur boucle t21/t22 c’est antivalent..

De plus le schéma que tu donnes est un schéma de principe, tu sais pas vraiment comment c’est fait à l’intérieur. Quand au mystères de l’électricité… ds fois c’est pas simple
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D