[PFC200] Connexion WAGO 750-8211
[PFC200] Connexion WAGO 750-8211
Bonjour à tous,
je sis nouveau sur ce forum, et j'ai besoin d'un coup de pouce car je galère sur la programmation des automate wago avec CodeSys V3
J'ai 2 automate réf WAGO 750-8211 que je dois relier en FO un automate avec module 8 entrées digitale et un automate avec 8 sorties
Mon soucis c'est que je n'arrive pas me connecter tous simplement me connecter au automate j'ai un message erreur
j'arrive à faire un ping sans soucis
lorsque je fait un recherche sur mon réseau je ne vois pas les automates pourtant je suis bien sur la même réseau IP
lorsque je suis sur paramètre de communication j'ai mon PC ensuite Passerelle en localhost en vert puis ensuite encore à droite je met L'IP de l'automate
là j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec nom utilisateur et mot de passe je rentre admin et mon mot de passe de l'automate et erreur aucune connexion vers l'appareille. J'ai tenté Owner comme identifiant sans mot de passe donc celui du projet codesys et rien, essais en crypter et non crypter et rien ne fonctionne
je dois rater quelque chose ???
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Cordialement
Oscar
je sis nouveau sur ce forum, et j'ai besoin d'un coup de pouce car je galère sur la programmation des automate wago avec CodeSys V3
J'ai 2 automate réf WAGO 750-8211 que je dois relier en FO un automate avec module 8 entrées digitale et un automate avec 8 sorties
Mon soucis c'est que je n'arrive pas me connecter tous simplement me connecter au automate j'ai un message erreur
j'arrive à faire un ping sans soucis
lorsque je fait un recherche sur mon réseau je ne vois pas les automates pourtant je suis bien sur la même réseau IP
lorsque je suis sur paramètre de communication j'ai mon PC ensuite Passerelle en localhost en vert puis ensuite encore à droite je met L'IP de l'automate
là j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec nom utilisateur et mot de passe je rentre admin et mon mot de passe de l'automate et erreur aucune connexion vers l'appareille. J'ai tenté Owner comme identifiant sans mot de passe donc celui du projet codesys et rien, essais en crypter et non crypter et rien ne fonctionne
je dois rater quelque chose ???
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Cordialement
Oscar
- filou59
- Forcené des structures
- Messages : 184
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 23:26
- Localisation : Nord
Re: [PFC200] Connexion WAGO 750-8211
Bonjour
Tu es bien sous Codesys v3 et pas sous e!Cockpit ?
Si c'est le cas, sous quel firmware es-tu ?
As-tu mis le firmware FW23 ? Qui est le seul compatible pour Codesys 3.
Il faut telecharger et suivre les info qui sont dans le package dispo sur le site de WAGO (WAGO DSP 2.0.0.1)
Tu es bien sous Codesys v3 et pas sous e!Cockpit ?
Si c'est le cas, sous quel firmware es-tu ?
As-tu mis le firmware FW23 ? Qui est le seul compatible pour Codesys 3.
Il faut telecharger et suivre les info qui sont dans le package dispo sur le site de WAGO (WAGO DSP 2.0.0.1)
Re: [PFC200] Connexion WAGO 750-8211
Bonjour,
Merci pour cette info
je vais faire votre demande car je ne sait pas si le firmware est à jour
j'ai reçu le pack de téléchargement par WAGO j'ai installer les bibliothèque les licences
on est bien d'accord que le firmware c'est sur l'automate qu'il faut l'installer ??
Cordialement
Oscar
Merci pour cette info
je vais faire votre demande car je ne sait pas si le firmware est à jour
j'ai reçu le pack de téléchargement par WAGO j'ai installer les bibliothèque les licences
on est bien d'accord que le firmware c'est sur l'automate qu'il faut l'installer ??
Cordialement
Oscar
- filou59
- Forcené des structures
- Messages : 184
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 23:26
- Localisation : Nord
Re: [PFC200] Connexion WAGO 750-8211
Oui, le firmware s'install sur l'automate.
Tu as eu quoi comme pack ? Car tu la peu etre déja eu.
Il y a un PDF m2759xxxx__Migration_Guide_eCOCKPIT_CODESYS__0en.pdf qui décrit comment faire.
Si tu pars de 0 et que tu n'as pas de projet eCockpit a convertir, il suffit de suivre la partie Updating Firmware.
Pour info les automates de cette série se programmaient jusqu'ici soit sous Codesys 2, soit sous e!Cockpit (Moteur Codesys 3)
Soit via Codesys 3 en achetant une licence PFC200 SL sur le site de Codesys
Depuis qq semaine il est possible de les programmer directement sous Codesys 3 (sans frais suplémentaire), mais il faut mettre le firmware FW23.
Cela concerne les automates 750-821x uniquement pour le moment.
Tu as eu quoi comme pack ? Car tu la peu etre déja eu.
Il y a un PDF m2759xxxx__Migration_Guide_eCOCKPIT_CODESYS__0en.pdf qui décrit comment faire.
Si tu pars de 0 et que tu n'as pas de projet eCockpit a convertir, il suffit de suivre la partie Updating Firmware.
Pour info les automates de cette série se programmaient jusqu'ici soit sous Codesys 2, soit sous e!Cockpit (Moteur Codesys 3)
Soit via Codesys 3 en achetant une licence PFC200 SL sur le site de Codesys
Depuis qq semaine il est possible de les programmer directement sous Codesys 3 (sans frais suplémentaire), mais il faut mettre le firmware FW23.
Cela concerne les automates 750-821x uniquement pour le moment.
Re: [PFC200] Connexion WAGO 750-8211
Merci FILOU,
c'est bien ça j'ai un le pack WagoDSP V2.00.1 envoyer par WAGO
je n'est pas réussi à trouver CodeSys 2.3 avec les bibliothèques en téléchargement
si tu as un lien ce serait bien si c'est plus simple
Cordialement
Oscar
c'est bien ça j'ai un le pack WagoDSP V2.00.1 envoyer par WAGO
je n'est pas réussi à trouver CodeSys 2.3 avec les bibliothèques en téléchargement
si tu as un lien ce serait bien si c'est plus simple
Cordialement
Oscar
- filou59
- Forcené des structures
- Messages : 184
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 23:26
- Localisation : Nord
Re: [PFC200] Connexion WAGO 750-8211
Le package Codesys 2 pour les automates WAGO n'est pas dispo comme ca. Il faut le demander. Avec les cibles a jour.
Les bibliotheques sont sur le site WAGO, enfin elles y étaient.
Pourquoi veux-tu programmer sous Codesys 2 alors que tu as tout le nécessaire pour programmer sous Codesys 3 ?
Les bibliotheques sont sur le site WAGO, enfin elles y étaient.
Pourquoi veux-tu programmer sous Codesys 2 alors que tu as tout le nécessaire pour programmer sous Codesys 3 ?
Re: [PFC200] Connexion WAGO 750-8211
Re bonsoir,
j'airai pensez que c'est plus simple mais c'est pas important.
déjà je n'arrive pas à charger le Firmware dans l'automate.
J'ai fait la procédure copy des fichiers à partir de l'img FW23 sur la carte SD via win32diskimager
je met la carte dans l'automate éteint puis je le met en marche et rien impossible de se connecter via l'ip il rest allumer sur SYS
j'utilise une micro SD avec Adaptateur formater en NTFS
si tu as une idée
Cordialement
Oscar
j'airai pensez que c'est plus simple mais c'est pas important.
déjà je n'arrive pas à charger le Firmware dans l'automate.
J'ai fait la procédure copy des fichiers à partir de l'img FW23 sur la carte SD via win32diskimager
je met la carte dans l'automate éteint puis je le met en marche et rien impossible de se connecter via l'ip il rest allumer sur SYS
j'utilise une micro SD avec Adaptateur formater en NTFS
si tu as une idée
Cordialement
Oscar
Re: [PFC200] Connexion WAGO 750-8211
Ok
au bout de la troisième carte SD ca à marché pour le premier automate et la connexion à codesys est ok
Merci Merci Filou
Cordialement
Oscar
au bout de la troisième carte SD ca à marché pour le premier automate et la connexion à codesys est ok
Merci Merci Filou
Cordialement
Oscar
- filou59
- Forcené des structures
- Messages : 184
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 23:26
- Localisation : Nord
Re: [PFC200] Connexion WAGO 750-8211
La méthode via WAGOupload est plus simple.
Sinon pour la méthode de la carte SD, a mon avis l'erreur vient de là :
Utilise une carte formaté en FAT32 et ca devrait aller mieux.
Sinon pour la méthode de la carte SD, a mon avis l'erreur vient de là :
Le format NTFS est un format pour Windows, là tu as un appareil sous Linux qui ne comprend pas ce que c'est.j'utilise une micro SD avec Adaptateur formater en NTFS
Utilise une carte formaté en FAT32 et ca devrait aller mieux.
Re: [PFC200] Connexion WAGO 750-8211
Salut Filou,
Je pense que c'était mes adaptateurs une incompatibilité car j'était en FAT32 pour la première et ça na pas marcher après je l'ai tester en NTFS n'a pas marcher non plus je l'ai fait avec une SD grand format en FAT32 et pas de soucis
Par contre j'ai réussis à me connecter, j'ai fait mon programme très simple un contact entrée qui active une sortie
j'envoi sur l'automate il me dit pas d'erreur je met run voyant vert fixe et rien ne se passe sur l'automate qu'en j'envoi du + sur entrée 1
SI je redémarre l'automate le voyant run clignote en run
j'utilise les module 750-430 pour les entrées et 750-530 pour les sorties
D'habitude je programme sur les automate Zelio, la les wago je ne connait pas trop mais le principe me parait être identique
Mais je suis obligé de mettre du Wago ce cette prestation
je suis en train de télécharger IO Check pour tester mes I/O
si tu as une idée.
Cordialement
Oscar
Je pense que c'était mes adaptateurs une incompatibilité car j'était en FAT32 pour la première et ça na pas marcher après je l'ai tester en NTFS n'a pas marcher non plus je l'ai fait avec une SD grand format en FAT32 et pas de soucis
Par contre j'ai réussis à me connecter, j'ai fait mon programme très simple un contact entrée qui active une sortie
j'envoi sur l'automate il me dit pas d'erreur je met run voyant vert fixe et rien ne se passe sur l'automate qu'en j'envoi du + sur entrée 1
SI je redémarre l'automate le voyant run clignote en run
j'utilise les module 750-430 pour les entrées et 750-530 pour les sorties
D'habitude je programme sur les automate Zelio, la les wago je ne connait pas trop mais le principe me parait être identique
Mais je suis obligé de mettre du Wago ce cette prestation
je suis en train de télécharger IO Check pour tester mes I/O
si tu as une idée.
Cordialement
Oscar