Modification temporisations sur LOGO! avec Soft Comfort V8.3

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
agregoire
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 23 août 2017, 08:30

Modification temporisations sur LOGO! avec Soft Comfort V8.3

Message par agregoire »

Bonjour à tous,

Pour un projet sur un automate Logo, avec son logiciel Soft Comfort V8.3, j'ai plusieurs temporisations qui seront paramétrables par l'opérateur via l'écran LCD du Logo.
Il faudrait que ces paramétrages de tempo soit possible seulement si l'état d'une des entrées est à 1, et non modifiables lorsque cette entrée n'est pas active.
Est-ce que quelqu'un sait si cette manipulation est possible ?

Par avance merci.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Modification temporisations sur LOGO! avec Soft Comfort V8.3

Message par itasoft »

Slts,
C’est pas possible c’est une fonctionnalité propre à l’écran et indépendante de l’application
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
agregoire
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 23 août 2017, 08:30

Re: Modification temporisations sur LOGO! avec Soft Comfort V8.3

Message par agregoire »

itasoft a écrit : 12 mars 2023, 11:54 Slts,
C’est pas possible c’est une fonctionnalité propre à l’écran et indépendante de l’application
Bonsoir,

C'est noté, merci pour votre réponse.

Bonne soirée.
roudy
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Enregistré le : 19 janv. 2019, 17:28

Re: Modification temporisations sur LOGO! avec Soft Comfort V8.3

Message par roudy »

Bonjour,

Je viens de tomber sur cet ancien post.
Je suis confronté au même type de problème.
On peut contourner le problème en affichant les paramètres de tempo dans un "Texte de message" (sur l'écran)
Et afficher ou non celui-ci en fonction de ses conditions (entrée ou autres)
Répondre