Transmetteur de pression YOKOGAWA

Message par Kossi »

Bonjour,
Nous avons trois transmetteurs de pression dans un systèmes de contrôle de données de transfert de carburant. Les trois transmetteurs de pressions sont sur 3 lignes différentes.
Mais nous remarquons depuis quelques jours que les données envoyées par les transmetteurs sont constantes et ne varient point.
Lors des check, la prise de tension à leurs bornes nous donne 1.4 V. La résistance des transmetteurs isolés est de l'ordre de centaines d'ohm. N'ayant pas d'autre transmetteur fonctionnel en stock pour faire une mesure de comparaison, je viens à vous pour élucider le problème.
Les transmetteurs sont-ils tous out?

Kossi
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 699
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Message par Jambe »

Il y a t’il eu un événement particulier qui aurait pu mener à la panne des 3 transmetteurs en même temps? Orage, surtension réseau, coup de bélier dans les tuyauteries etc etc…

Sur quelle valeurs sont ils tous figés?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7112
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Message par itasoft »

slts,
est que c'est des capteurs de pression, si oui ça doit délivrer quoi comme signal quand ça marche ?
si c'est du 4/20 mA il faut mesurer un courant et non une tension
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Kossi
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 42
Enregistré le : 18 mai 2022, 13:10

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Message par Kossi »

Jambe a écrit : 17 mars 2023, 11:09 Il y a t’il eu un événement particulier qui aurait pu mener à la panne des 3 transmetteurs en même temps? Orage, surtension réseau, coup de bélier dans les tuyauteries etc etc…

Sur quelle valeurs sont ils tous figés?
On arrive pas à statuer sur l'origine de cette panne collective.
Les transmetteurs sont figés respectivement sur 25.00928; 28.7476 et 25.03472.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7112
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Message par itasoft »

Les transmetteurs sont figés respectivement sur 25.00928; 28.7476 et 25.03472.
-------------
ça représente quoi , des mA des kG des bar ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 699
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Message par Jambe »

A quoi sont reliés les transmetteurs? Il est possible que ce soit le récepteur en cause.
Kossi
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 42
Enregistré le : 18 mai 2022, 13:10

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Message par Kossi »

itasoft a écrit : 17 mars 2023, 11:21 slts,
est que c'est des capteurs de pression, si oui ça doit délivrer quoi comme signal quand ça marche ?
si c'est du 4/20 mA il faut mesurer un courant et non une tension
Ca doit délivrer un signal numérique. Oui c'est du 4/20mA. Ok, pour la mesure du courant. Mais avec une résistance mesurée à 0.82 Mohm, on devrait trouver comme courant de l'ordre de 0.03mA. Si mon raisonnement tient, quelle conclusion peut-on tirer avec ce transmetteur? OK or NOK?
Kossi
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 42
Enregistré le : 18 mai 2022, 13:10

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Message par Kossi »

itasoft a écrit : 17 mars 2023, 11:31 Les transmetteurs sont figés respectivement sur 25.00928; 28.7476 et 25.03472.
-------------
ça représente quoi , des mA des kG des bar ?
Bar
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7112
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Message par itasoft »

il faut mesurer avec un milliAmpermètre en série sur le signal pour voir
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 699
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Message par Jambe »

Ça tient pas la route, du numérique c’est binaire, le 4-20mA c’est un signal analogique.