Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Message par Dwenarr »

Bonjour à tous, j'ai besoin de vos conseils.

Voilà le problème, je suis entrain d'installer une communication TCP entre 2 automates, un S4W de chez Sofrel et un TM241 de chez Schneider.
Le soucis c'est que je n'arrive pas à voir de connexion TCP entre les deux, et pourtant les adresses IP sont bonnes. Et il n'y a pas de défaut matériel.

Voici ce que j'ai sur S4-view.
Image1.png

Merci de votre aide.

Cordialement.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Message par itasoft »

slts,
pourquoi le texte est caché ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Dwenarr
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 18 avr. 2023, 15:38

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Message par Dwenarr »

Bonjour,

Ce sont des adresses IP (c'est mon supérieur qui m'a demandé de les cacher).
Modifié en dernier par Dwenarr le 18 avr. 2023, 16:29, modifié 1 fois.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Message par itasoft »

c'est du n'importe quoi,
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 694
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Message par Jambe »

Une adresse IP seule ça donne pas grand chose, ça pas nécessaire de les cacher mais bon passons.

Les masques de sous réseau sont correctement parametrés?
Dwenarr
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 18 avr. 2023, 15:38

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Message par Dwenarr »

Jambe a écrit : 18 avr. 2023, 16:30 Une adresse IP seule ça donne pas grand chose, ça pas nécessaire de les cacher mais bon passons.

Les masques de sous réseau sont correctement parametrés?
Oui je sais bien, mais bon les ordres sont les ordres...

Les masques de sous réseau sont bien paramétrés.
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 780
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Message par djé »

Salut,
Il en a un des deux qui est paramétré en serveur et l'autre en client c'est ça?
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dwenarr
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 18 avr. 2023, 15:38

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Message par Dwenarr »

djé a écrit : 18 avr. 2023, 16:59 Salut,
Il en a un des deux qui est paramétré en serveur et l'autre en client c'est ça?
Oui c'est ça normalement. Le Sofrel est sensé faire de la lecture de mot dans le Schneider. C'est bien lui qui est à l'initiative de la lecture.
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 780
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Message par djé »

N'y a t'il pas sur le sofrel une configuration ou il faut autoriser le port 502 pour déverrouiller la com modbus/TCP ?
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1042
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Message par MiGaNuTs »

Sur les M241, selon la version du firmware, le serveur modbus n'est pas toujours activé par défaut.
Il est en somachine ou en machine expert ? dans le 2eme cas de figure, dans 100% des cas il faut activer le modbus.
Dans le premier cas, ça dépends. (mais y'en a plus beaucoup des vieux ou c’était en marche par défaut)

T'a essayé d'interroger l'automate avec modbus doctor pour voir si il réponds ?
Répondre