Bonjour,
J'utilise un variateur de fréquence pour alimenter une perceuse à colonne.
Tout dernièrement, le variateur s'est bloqué et affiche un code 19 103. Plus rien ne fonctionne, pas de tension en sortie.
Si l'un d'entre vous a connaissance de ce code, merci de votre aide !
Thierry
Avatar du membre
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 733
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Code inconnu sur AT2

Message par Bruce33 »

Bonjour,
Quelle est la marque, le modèle ?
Il doit bien y avoir une inscription sur le variateur...
Au minimum, une photo permettrait peut-être de l'identifier.
Modifié en dernier par Bruce33 le 18 mai 2023, 19:45, modifié 1 fois.
Thierry1956
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 16 mai 2023, 11:26

Re: Code inconnu sur AT2

Message par Thierry1956 »

Non, il n'y a malheureusement pas de marque.
Je poste une photo de la façade et une photo du bornier. Il me semble avoir vu que pour du monophasé, mon application, celui-ci n'est peut-être pas le bon. Le monophasé présente un trait de séparation en dessus et entre le V et le U sur l'étiquette du bornier.
Thierry1956
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 16 mai 2023, 11:26

Re: Code inconnu sur AT2

Message par Thierry1956 »

Photos
Fichiers joints
20230518_154651.jpg
20230518_154638.jpg
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Code inconnu sur AT2

Message par itasoft »

slts,
ça doit sortir tout droit de chez les bouffeurs de riz , pas simple de trouver la Doc, essayer chercher INVERTER sur le Web
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 733
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Code inconnu sur AT2

Message par Bruce33 »

Mouais, encore une chinoiserie de marque générique.

Ça ressemble à ce modèle sur Am*z*n : AT2-1500X

D'après cette vidéo l'étiquette d'identification se trouve dessous : Variateurs de Fréquence pour Moteurs (AT1 et AT2)

Et voici une doc trouvée sur le forum Usinages : AT Simple general series

En revanche le code "19 103" ça ne ressemble à rien.
C'est possible d'avoir une photo de l'afficheur avec le code ?
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 694
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: Code inconnu sur AT2

Message par Jambe »

Thierry1956 a écrit : 18 mai 2023, 15:53 Le monophasé présente un trait de séparation en dessus et entre le V et le U sur l'étiquette du bornier.
Comprend pas ce que tu veux dire…

Ça semble bien être un variateur monophasé. Tu pourrais poster une photo de la plaque du moteur?

Comment est fait le couplage?
Le moteur a t’il été contrôlé?
Thierry1956
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 16 mai 2023, 11:26

Re: Code inconnu sur AT2

Message par Thierry1956 »

C'est bien chinois, et je viens de voir l'étiquette sur le cache bornier que j'avais écarté ! Il y a la marque, du coup.
En fait, ce n'est pas un AT2 mais un AT1 que j'ai branché en mono sur W et V. Est-ce que c'est ce branchement qui l'aurait mis en rade ??
Je joins une photo qui montre la différence sur l'étiquette entre un bornier tri et un mono. Il y a un trait en plus qui sépare le U du V.
Et une autre avec le code 19 103 qui bloque tout.
Mon moteur, c'est celui d'une perceuse sur colonne mono.
Par contre, j'ai branché la prise de la perceuse directement sur le boîtier ?!
Fichiers joints
20230522_101108.jpg
Screenshot_20230522-101423_Chrome.jpg
Screenshot_20230522-101423_Chrome.jpg (18.18 Kio) Vu 443 fois
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1042
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Code inconnu sur AT2

Message par MiGaNuTs »

Effectivement, si tu a branché l'alimentation sur les bornes de sorties, tu peut le mettre a la poubelle.
C'est le genre d'erreur qui ne laisse aucune chance de survie aux transistors de sortie.
Thierry1956
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 16 mai 2023, 11:26

Re: Code inconnu sur AT2

Message par Thierry1956 »

MiGaNuTs a écrit : 22 mai 2023, 10:48 Effectivement, si tu a branché l'alimentation sur les bornes de sorties, tu peut le mettre a la poubelle.
C'est le genre d'erreur qui ne laisse aucune chance de survie aux transistors de sortie.
Non, pas du tout, j'ai branché la prise de ma perceuse sur W et V et l'alimentation du boîtier en L et N.
Mais, si c'est un boîtier tri, c'est mon branchement mono qui ne lui a peut-être pas plu !