connection des cables électrique

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
roro1111
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 65
Enregistré le : 30 avr. 2023, 17:07

connection des cables électrique

Message par roro1111 »

Bonjour

1-Tout le monde sait qu’il est préférable de mettre des tubes terminaux (figure 1) à l’extrémité des câbles électrique, ma question est :
Est-ce qu’il est nécessaire de mettre ces tubes pour les extrémités des câbles rigides ou bien seulement pour les câbles souples ?
Image

2-Supposons qu’on va enfoncer un câble derrière la barre (figure2) reliant des disjoncteurs ensemble pour l’alimentation ou bien pour prendre de l’électricité, lequel est préférable, mettre le câble nu sans tube terminal ou bien avec un tube terminal ?
Et cela est applicable pour les 2 genres des câbles rigide et souple ou bien seulement pour les câbles souples ?
Image

merci
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: connection des cables électrique

Message par itasoft »

ou bien seulement pour les câbles souples
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
roro1111
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 65
Enregistré le : 30 avr. 2023, 17:07

Re: connection des cables électrique

Message par roro1111 »

itasoft a écrit : 11 juin 2023, 19:33 ou bien seulement pour les câbles souples
Bonsoir itasoft

Quelle est votre réponse à ma question concernant la barre jointive des disjoncteurs ensemble et qui est:
Supposons qu’on va enfoncer un câble derrière la barre (figure2) reliant des disjoncteurs ensemble pour l’alimentation ou bien pour prendre de l’électricité, lequel est préférable, mettre le câble nu sans tube terminal ou bien avec un tube terminal ?
Et cela est applicable pour les 2 genres des câbles rigide et souple ou bien seulement pour les câbles souples ?

Merci
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: connection des cables électrique

Message par Lorent2 »

On mets des embouts de câblage sur des fils souple, rien sur du rigide.

Donc tu as directement la réponse à ta deuxième question.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
roro1111
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 65
Enregistré le : 30 avr. 2023, 17:07

Re: connection des cables électrique

Message par roro1111 »

Bonjour à tout le monde

Voilà 2 photos concernant la connection des cables souples et j’aimes avoir votre avis à propos de ça:
Tout le monde utilise des embouts en peur de couper quelques brins du fil du cuivre au moment qu’on tourne le vis de fixation direct sur le cuivre du cable, mais ou’ est le problème si on a connecté les cables souples directement sans des embouts ds le cas de ces 2 photos da lesquelles le cuivre est serré par les vis par l'intermédiaire dune lame qui se trouve entre le vis et le cuivre?
Ou bien il est nécessaire de mettre des embouts pour les cables souples pour n’importe que type de connection?
Image
Image


Merci
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: connection des cables électrique

Message par ProfnovA »

roro1111 a écrit : 11 juin 2023, 17:36 Bonjour

1-Tout le monde sait qu’il est préférable de mettre des tubes terminaux
Bein non... Pour tout ce qui est bornes à ressorts, certains fabricants te diront que la liaison est prévue pour le fil souple sans embouts.
Il n'y a pas d'imposition légales me semble-t-il. Que des bonnes pratiques. Dans ma boite, on met des embouts partout, dans celle d'avant pas d'embouts sur les bornes à ressorts, c'est selon.

A signaler aussi que le sertissage des embouts doit être fait avec un outil spécifique et en bon état, pas à la pince coupante ou avec les dents sinon problèmes assurés (mauvais contact, surchauffe, embout qui reste dans la borne,...).

Evidement, la question ne se pose que sur le fil souple. Pas d'embout sur le rigide.
roro1111
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 65
Enregistré le : 30 avr. 2023, 17:07

Re: connection des cables électrique

Message par roro1111 »

ProfnovA a écrit : 16 juin 2023, 11:53
roro1111 a écrit : 11 juin 2023, 17:36 Bonjour

1-Tout le monde sait qu’il est préférable de mettre des tubes terminaux
Bein non... Pour tout ce qui est bornes à ressorts, certains fabricants te diront que la liaison est prévue pour le fil souple sans embouts.
Il n'y a pas d'imposition légales me semble-t-il. Que des bonnes pratiques. Dans ma boite, on met des embouts partout, dans celle d'avant pas d'embouts sur les bornes à ressorts, c'est selon.

A signaler aussi que le sertissage des embouts doit être fait avec un outil spécifique et en bon état, pas à la pince coupante ou avec les dents sinon problèmes assurés (mauvais contact, surchauffe, embout qui reste dans la borne,...).

Evidement, la question ne se pose que sur le fil souple. Pas d'embout sur le rigide.
Bonjour profnovA

1- même ds le cas de la barre jointive des disjoncteurs ensemble comme ds le cas du photo que j’ai déjà envoyé avant, il est interdit d'insérer le cable entre le disjoncteur et la barre sans embout?

2-Alors, y a t’il un cas ou’ il est possible d’utiliser le cable souple sans embout?

Merci
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2080
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: connection des cables électrique

Message par philou77 »

Salut !

si une vis serre directement un câble souple, c'est mieux des embouts (dans un domino par exemple).
si c'est un étrier cage, la vis n'est pas en contact avec le fil..donc embouts ou pas c'est toi qui voit.

la photo avec borne vert/jaune :
- ça ressemble à du rigide mulltibrin et c'est un etrier cage.
dans la photo 2 :
- c'est un etrier cage aussi mais il y a la surépaisseur de la barre cuivre.
- tu risques un mauvais serrage avec un fil souple sans embout.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
roro1111
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 65
Enregistré le : 30 avr. 2023, 17:07

Re: connection des cables électrique

Message par roro1111 »

philou77 a écrit : 16 juin 2023, 13:18 Salut !

si une vis serre directement un câble souple, c'est mieux des embouts (dans un domino par exemple).
si c'est un étrier cage, la vis n'est pas en contact avec le fil..donc embouts ou pas c'est toi qui voit.

la photo avec borne vert/jaune :
- ça ressemble à du rigide mulltibrin et c'est un etrier cage.
dans la photo 2 :
- c'est un etrier cage aussi mais il y a la surépaisseur de la barre cuivre.
- tu risques un mauvais serrage avec un fil souple sans embout.
Bonsoir philou77

1- mais n’oubliez pas qu’une vis qui serre directement un câble souple va briser certains brins du cuivre ce qui n’est pas bon et inacceptable, n’est ce pas?

2- par rapport au photo2 c’est du cable souple multibrins et non pas du rigide.
Mais pour le cas d’un disjoncteur, barre et le cable, dans lequel on va enfoncer le cable ds le disjoncteur en presence d’une barre, lequel est preferable, avec embout ou sans l’embout et pourquoi?

Merci
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 402
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: connection des cables électrique

Message par DurandO »

Bonjour,
prends une pince à dénuder, dénude ton fils.
1) Essaies de le monter dans une borne à visser, serres le.
2) Mets un embout sur ton fil et sertis le. Essaies de le monter sur une borne à visser.
Fait le vraiment!
Tu comprendras l'intérêt de l'embout.
Verrouillé