les transformateurs du courant TC

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
roro1111
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 65
Enregistré le : 30 avr. 2023, 17:07

Re: les transformateurs du courant TC

Message par roro1111 »

bonjour à tout le monde

lorsqu'on a connecté les 3 TCs à l'amperemetre entre: s1s2(L1) - s1s2(L2) -s1s2(L3), est il necéssaire de réunir ensemble les 3 points s2(L1) - s2(L2) -s2(L3) avec la ligne terre ?
si oui pourquoi?

merci
Uphelus
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 50
Enregistré le : 02 janv. 2019, 08:35

Re: les transformateurs du courant TC

Message par Uphelus »

Bonjour,

Si le circuit des TC n'est pas fixé à la terre, quel potentiel est-il susceptible de prendre par rapport à la terre?
Le TI est un transformateur, donc le coté 5A est un circuit isolé galvaniquement, il faut lui attribuer un régime de neutre. Ici le plus simple le TN.

En zone HT encore plus qu’ailleurs, il faut fixer tous les circuit électrique par rapport à la terre.
roro1111
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 65
Enregistré le : 30 avr. 2023, 17:07

Re: les transformateurs du courant TC

Message par roro1111 »

Uphelus a écrit : 29 juin 2023, 14:47 Bonjour,

Si le circuit des TC n'est pas fixé à la terre, quel potentiel est-il susceptible de prendre par rapport à la terre?
Le TI est un transformateur, donc le coté 5A est un circuit isolé galvaniquement, il faut lui attribuer un régime de neutre. Ici le plus simple le TN.

En zone HT encore plus qu’ailleurs, il faut fixer tous les circuit électrique par rapport à la terre.
bonjour Uphelus

1-alors le plus meilleur est de relier les 3 points " S2" ensemble en un point relié à la ligne terre?

2- quels sont les inconveniants qui peuvent apparraissent si je ne relies pas les secondaires à la terre, faux lecture, valeur incorrecte sur l'amperemetre, ...ou quoi puisque ds la plupart des installation je ne trouve pas cette connection à la terre, seulement on joint les 6 fils secondaires provenant de ces 3 TIs sur le 6 vis de connection se trouvant ds l'amperemetre?

merci
Verrouillé