Bonsoir,
J'ai pour un projet environ 5 sondes (température, co2, humidité) qui émettent des signaux en 4-20mA à un automate.
Il y a entre 5 et 10m entre les sondes et l'automate.
Je me demandais quel type de cable blindé il faudrait ? quelle section et quel blindage ?
En vous remerciant par avance
Cablage sondes de mesure
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1058
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Cablage sondes de mesure
L’intérêt du 4-20 mA c'est d’être le moins sensible possible a la qualité du câble. N'importe lequel est censé faire l'affaire.
Souvent dans les docs des capteurs y'a des préconisations du fabricant. Surtout avec ton capteur d'humidité y'en a surement. C'est pas tellement pour la qualité du signal, c'est plus pour l’étanchéité du raccordement.
Souvent dans les docs des capteurs y'a des préconisations du fabricant. Surtout avec ton capteur d'humidité y'en a surement. C'est pas tellement pour la qualité du signal, c'est plus pour l’étanchéité du raccordement.
Re: Cablage sondes de mesure
Si tu n'as aucun risque mecanique pour ton cable ni de deversement de produits chimiques dessus, je te recommande le 01IP09EGSF.Thranduil a écrit : ↑28 juin 2023, 23:45 Bonsoir,
J'ai pour un projet environ 5 sondes (température, co2, humidité) qui émettent des signaux en 4-20mA à un automate.
Il y a entre 5 et 10m entre les sondes et l'automate.
Je me demandais quel type de cable blindé il faudrait ? quelle section et quel blindage ?
En vous remerciant par avance
Si tu as un risque mecanique ou de deversement de produits chimiques dessus, je te recommande le 01IP09EGFA.
Ce sont des cables d'instrumentation adaptes au signal 4-20mA.