Variateur schneider ATV630D37N4 HS

Partie du forum pour tout ce qui concerne les variateurs de vitesse dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les variateurs de fréquence .
bastiendu38
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 28 janv. 2022, 17:07
Localisation : GRENOBLE

Variateur schneider ATV630D37N4 HS

Message par bastiendu38 »

Bonsoir,
Je viens vers vous, car j’aurais besoin d’un renseignement sur les variateurs Schneider, il y a un ATV630D37N4 qui a rendu l’âme au boulot. Lorsque que l’on le branche sur les bornes d’alimentation triphasée et qu’on le met sous tension celui explose et la protection en avale déclenche (même sans le moteur).

Ma question est : Est-il possible d’alimenter la carte de commande sans passer par les bornes d’alimentations triphasés (même s’il est HS) afin de récupérer le programme contenu à l’intérieur et de le transvaser dans un autre variateur ou juste pour récupérer la configuration ?

Merci pour votre aide cordialement Bastien.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Variateur schneider ATV630D37N4 HS

Message par itasoft »

slts,
il me semble que pour ce modelé que l'alimentation du contrôle (en 230Vac) est séparé de la puissance, à voir
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 402
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Variateur schneider ATV630D37N4 HS

Message par DurandO »

Bonjour,
je ne sais si c'est la cas ici, mais sur ces appareils il y a une protection contre les surtensions : varistance https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/la-varistance-reponse-a-une-surtension.
Lorsqu'elle est claquée, elle peut ce mettre en court circuit et faire disjoncter en amont.
J'ai déjà remplacé cela sur un var mono, ensuite c'est reparti.

Sinon, il y a des sociétés qui réparent, variateurs, carte axes, moteurs, etc...
Tu peux voir de ce coté. Exemple : https://www.regnardtechnologie.com/
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 402
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Variateur schneider ATV630D37N4 HS

Message par DurandO »

DurandO a écrit : 14 nov. 2023, 06:11 Bonjour,
je ne sais si c'est la cas ici, mais sur ces appareils il y a une protection contre les surtensions : varistance https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/la-varistance-reponse-a-une-surtension.
Lorsqu'elle est claquée, elle peut ce mettre en court circuit et faire disjoncter en amont.
J'ai déjà remplacé cela sur un var mono, ensuite c'est reparti.

Sinon, il y a des sociétés qui réparent, variateurs, carte axes, moteurs, etc...
Tu peux voir de ce coté. Exemple : https://www.regnardtechnologie.com/
Ou ici : [url=https://www.alphitan.com/aem/contact/[/url]
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1682
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Variateur schneider ATV630D37N4 HS

Message par Béryl »

Fut un temps où Schneider faisait une pocket pour copier/coller les paramètres sans mettre le var sous tension.
Je ne sais pas si c'est possible avec ce modèle.
Titipass
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 50
Enregistré le : 28 nov. 2019, 09:26

Re: Variateur schneider ATV630D37N4 HS

Message par Titipass »

Bonjour,
Possibilité d'alimenter le controle en 24V continu par la borne P24 puis utiliser So Move ou la console pour le transfert des paramètres.
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1042
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Variateur schneider ATV630D37N4 HS

Message par MiGaNuTs »

DurandO a écrit : 14 nov. 2023, 06:16
DurandO a écrit : 14 nov. 2023, 06:11 Bonjour,
je ne sais si c'est la cas ici, mais sur ces appareils il y a une protection contre les surtensions : varistance https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/la-varistance-reponse-a-une-surtension.
Lorsqu'elle est claquée, elle peut ce mettre en court circuit et faire disjoncter en amont.
J'ai déjà remplacé cela sur un var mono, ensuite c'est reparti.

Sinon, il y a des sociétés qui réparent, variateurs, carte axes, moteurs, etc...
Tu peux voir de ce coté. Exemple : https://www.regnardtechnologie.com/
Ou ici : [url=https://www.alphitan.com/aem/contact/[/url]
Ou chez moi. Faites bosser les camarades du forum dediou !
Ah non zut, mon collègue qui fait ca est en arrêt pour encore quelques semaines. Bon bah tant pis, vous pouvez faire de la pub pour mes concurrents du coup.
bastiendu38
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 28 janv. 2022, 17:07
Localisation : GRENOBLE

Re: Variateur schneider ATV630D37N4 HS

Message par bastiendu38 »

Bonsoir,
Merci pour vos réponses, merci a Titipass pour avoir éclairci mes doutes. C’est bien ce qui me semblait il serait complètement stupide de pas pouvoir dissocier partie puissance de la partie commande, c’est également ce que j’ai cru lire dans la documentation technique “guide installations”. J’en ai parlé à mes collègues au boulot, mais on m’a dit que “quand c’est mort c’est mort” et que c’était pas possible. J’essayerais demain sur le VAR pour voir si ça fonctionne.

Lien Schneider utile : https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA20195/

Cordialement Bastien.
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1042
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Variateur schneider ATV630D37N4 HS

Message par MiGaNuTs »

Au pire si tu a un ATV équivalent en stock, tu peut faire un 'swap' de cartes de commandes et tu récupérera ta config (mais tu perdra la garantie parce que les fabricants aiment pas trop qu'on ouvre leur matos pour échanger des composants internes).
Parce que vu les symptômes c'est probablement du coté du redresseur que tu a des composants en court circuit. C'est probable que la partie commande soit intacte.
bastiendu38
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 28 janv. 2022, 17:07
Localisation : GRENOBLE

Re: Variateur schneider ATV630D37N4 HS

Message par bastiendu38 »

Bonsoir,
J’ai pas pu essayer sur le même variateur, car ils l’ont jeté, j’en ai sortie un autre du magasin (ATV930D11N4) juste pour essayer et ça fonctionne bien la parie commande s’allume et un peu se connecter avec SoMove.

Merci pour, votre aide cordialement Bastien.
Répondre