Message par NitNeuq »

Bonjour à tous,

J'aimerais connecter mon PC à un variateur Omron avec une liaison RS485 Modbus RTU.

Je cherche à savoir si mon port série de mon PC est en rs485 ou faut-il un convertisseur ?


Merci d'avance,
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1682
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Port série de mon PC

Message par Béryl »

Un port série de PC c'est du RS232.
Convertisseur, donc.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7096
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Port série de mon PC

Message par itasoft »

slts,
Comme on ne sait pas ce que c’est comme PC , dans les probabilités ya toutes les chances que ça soit du RS232 dont il faut un convertisseur RS232/RS485
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1044
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Port série de mon PC

Message par MiGaNuTs »

Quitte a utiliser un convertisseur, prends directement un usb -> RS485
Sur les MX2 y'a directement un port USB sur la variateur.
NitNeuq
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 18 janv. 2021, 16:09

Re: Port série de mon PC

Message par NitNeuq »

Merci beaucoup pour vos réponse.

J'ai récupéré un convertisseur isk101 gantner.

Je vois bien les leds TX et RX clignoter cependant mon variateur 3G3MX2-AB007-E ce met en erreur E41.1 (Communication Modbus erreur time out)

Avez vous une idée ?

Merci
NitNeuq
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 18 janv. 2021, 16:09

Re: Port série de mon PC

Message par NitNeuq »

je suis câblé sur :
SN (Fil vert)
SP (Jaune)
L (Blanc)
P24 (Marron)
NitNeuq
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 18 janv. 2021, 16:09

Re: Port série de mon PC

Message par NitNeuq »

J'utilise le logiciel Modbusdoctor
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1044
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Port série de mon PC

Message par MiGaNuTs »

Bah ton variateur ne reçoit pas de consignes pendant trop longtemps alors il se mets en défaut.

Tu nous dit rien de ta config et rien non plus de ce que tu veux faire. On peut pas deviner ou tu veux en venir.

En RS 485 tu a besoin de seulement 2 fils. Le P24 c'est une très mauvaise idée de le brancher sur ton PC (sauf si tu veux cramer ton port de communication), et le 0V il ne sert a rien pour ta boucle de courant. A la limite il sert juste a avoir le même 0V partout pour limiter les parasites.
NitNeuq
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 18 janv. 2021, 16:09

Re: Port série de mon PC

Message par NitNeuq »

Bonjour Miganuts,

En effet, voici une explication plus détaillée :

Objectif : Faire communiquer mon PC (Le maitre) avec mon variateur (Esclave)ref : 3G3MX2-AB007-E.

La config de la communication est la suivante :

Bits par seconde : 9600 bauds
Bits de données : 8bits
Parité : Paire
Bits d'arrêt : 1
Contrôle flux : aucun

Cette config je l'ai renseignée sur le port com 1 de mon PC, sur ModbusDoctor et sur mon variateur.

De plus, mon variateur est l'esclave 1.

Les deux équipements sont câblés avec un convertisseur RS232/RS485 de référence isk101 Gantner.
Sur celui-ci il y 4 fils : Data+/data-/Alim 24/OV

J'aimerais par exemple :

Dans un premier temps, lire la "commande de fonctionnement" de mon variateur.
1 = run 0 = stop (valide quand le paramètre A003 = 3 (Modbus) ça c'est fait)

J'ai donc avec le logiciel Doctormodbus envoyé la trame suivante :
1 3 0 1 0 1 + le CRC
et il me renvoi
1 3 0 1 0 et le CRC

Le CRC vient ce mettre à cheval sur le 5ème bits alors qu'à ma connaissance une réponse normale est plutôt :
1 3 0 1 0 1 et le CRC pour variateur en RUN
1 3 0 1 0 0 et le CRC pour variateur en stop

Je me trompe peut-être complètement !

Merci de m'expliquer,

et merci d'avance !!

Bonne journée à vous,


PS : Les anciens messages étaient mal rédigés car manque de temps hier, excusez moi !
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2081
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Port série de mon PC

Message par philou77 »

Salut !

Pas expert de l’omron mais :
On va pas deviner ce que les chiffres de ta trame signifient.
Cherche dans la doc d’omron mais il va pas démarrer avec un simple run via le réseau, trop risqué à mon sens.
Il devrait y avoir une séquence de démarrage.
On lit pas une commande mais on écrit une commande.
On lit un état !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Répondre