Bonjour,
J'ai programmer un IHM KEP (le premier..) et j'ai des "device no reponse" sur certaines pages, pourtant quand je check toutes mes variables par rapport à mon M340, les libellés sont correctes...
Est-ce que l'erreur est sur la page ou le "device no reponse" apparait obligatoirement (Ca me l'avait fait pour les alarmes) ?
Reference KEP : CMT2166X
Automate : M340 avec NOC0401.2
Variables importés.
Merci à vous
[KEP]Device no reponse
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7089
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [KEP]Device no reponse
slts,
-référence exacte du M340
-Protocole utilisé
-Connecté sur le NOC ou le port Ethernet de l'UC
-référence exacte du M340
-Protocole utilisé
-Connecté sur le NOC ou le port Ethernet de l'UC
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1921
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: [KEP]Device no reponse
Bonjour,
En effet le message d'erreur apparait sur les pages ou une ou plusieurs variables ne sont pas lus par l'IHM.
Est ce que tu utilise l'import de variables depuis le M340 ou est ce qu tu travaille en adresses ?
JC
En effet le message d'erreur apparait sur les pages ou une ou plusieurs variables ne sont pas lus par l'IHM.
Est ce que tu utilise l'import de variables depuis le M340 ou est ce qu tu travaille en adresses ?
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: [KEP]Device no reponse
Bon après analyse de chaque variables sur la page qui déconne...une majuscule c'était mis à un nom de variable.
Surement quand j'ai utiliser le rechercher et remplacer...
Merci à vous,
Surement quand j'ai utiliser le rechercher et remplacer...
Merci à vous,
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1921
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: [KEP]Device no reponse
En effet si tu utilise l'import/export tu n'aurai pas du avoir de problème mais il ne faut pas toucher aux noms, le moindre caractère différent fait que l'afficheur ne sait pas retrouver la variable contrairement à un fonctionnement par adressage. Bon tu a trouvé, donc c'est parfait.
JC
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."