Nous avons un ilot d'E/S de type STBNIP2212 qui récupère des entrées analogiques et pilote des sorties analogiques :
Actuellement, aucune sortie analogique n'est pilotée (nous avons 3.5 mA en sortie de chaque sortie), même en positionnant 32000 pts.
Nous avons remplacé l'une des cartes ACO0200 mais nous avons toujours le même phénomène.
Nous avons regardé les points suivants mais rien à faire :
• Vérification 24 sur sortie OUT et INPUT de la PDT3100 => OK
• Vérification fusible PDT3100 => OK,
• Vérification câblage des sorties ANA => OK,
• Envoi de l'automate => OK (32000 pts)
La seule chose que je n’ai pas changé sur l’ilot c’est la CPS2111 mais les cartes ACO0220 avant elle ne fonctionnent pas non plus.
Auriez-vous une solution ou une idée à me proposer ?
Merci !
Nous avons un ilot d'E/S de type STBNIP2212 qui récupère des entrées analogiques et pilote des sorties analogiques :
Actuellement, aucune sortie analogique n'est pilotée (nous avons 3.5 mA en sortie de chaque sortie), même en positionnant 32000 pts.
Nous avons remplacé l'une des cartes ACO0200 mais nous avons toujours le même phénomène.
Nous avons regardé les points suivants mais rien à faire :
• Vérification 24 sur sortie OUT et INPUT de la PDT3100 => OK
• Vérification fusible PDT3100 => OK,
• Vérification câblage des sorties ANA => OK,
• Envoi de l'automate => OK (32000 pts)
La seule chose que je n’ai pas changé sur l’ilot c’est la CPS2111 mais les cartes ACO0220 avant elle ne fonctionnent pas non plus.
Auriez-vous une solution ou une idée à me proposer ?
Merci !
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7092
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M340] STB - Problème STBACO0220
slts,
ça fait longtemps que j'ai pas fait de îlot STB, ya pas une information qui indique que ça communique avec l'automate ?
Si je débranche la prise RJ45 et que j'ai la même chose , c'est que ça communique pas . à voir
ça fait longtemps que j'ai pas fait de îlot STB, ya pas une information qui indique que ça communique avec l'automate ?
Si je débranche la prise RJ45 et que j'ai la même chose , c'est que ça communique pas . à voir
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1923
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: [M340] STB - Problème STBACO0220
Est ce que la connexion des cartes entres elles a été vérifié ? Moi j'essayerai de tous désassembler, souffler, nettoyer et remonter le tout. Je ne dis pas que ça résoudra le problème mais ça ne coute rien d'essayer. Par le passé j'ai eu des soucis avec ces ilots Advantys, dès que ça bouge un peu ça ne marche plus.
JC
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 734
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: [M340] STB - Problème STBACO0220
Bonjour,
Ce sont toutes les sorties analogiques qui ne fonctionnent pas ou seulement celles qui sont en rouge sur l'image ?
Quel est le code de défaut sur les cartes en rouge ?
Y a-t-il une carte mémoire dans la tête de station ?
Il faut toujours s'assurer plusieurs fois que les cartes et les connecteurs sont bien enfoncés.
Parfois il faut couper le jus pour que les défauts s'acquittent et que les cartes se remettent en marche.
Ce sont toutes les sorties analogiques qui ne fonctionnent pas ou seulement celles qui sont en rouge sur l'image ?
Quel est le code de défaut sur les cartes en rouge ?
Y a-t-il une carte mémoire dans la tête de station ?
Il faut toujours s'assurer plusieurs fois que les cartes et les connecteurs sont bien enfoncés.
Parfois il faut couper le jus pour que les défauts s'acquittent et que les cartes se remettent en marche.
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 965
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: [M340] STB - Problème STBACO0220
Salut à tous,
Merci pour votre retour.
Il n'y a que la dernière carte analogique qui est en défaut car la voie est activée alors qu'il n'y a rien de raccordé, les autres je n'ai pas d'erreurs mais je n'ai pas de variation sur les sorties analogiques.
Il n'y a pas de carte mémoire dans l'ilot.
J'ai redémarré l'ilot, rien.
J'ai rechargé la configuration, rien.
Le cablage semble bon :
Merci pour votre retour.
Sur le logiciel Advantys, en me connectant sur l'ilot, je peux voir les sorties analogiques varier:ça fait longtemps que j'ai pas fait de îlot STB, ya pas une information qui indique que ça communique avec l'automate ?
C'est l'une des solutions que j'ai en tête mais le problème c'est que l'ilot voit bien les cartes, mais c'est une piste que je vais envisager.Est ce que la connexion des cartes entres elles a été vérifié ? Moi j'essayerai de tous désassembler, souffler, nettoyer et remonter le tout. Je ne dis pas que ça résoudra le problème mais ça ne coute rien d'essayer. Par le passé j'ai eu des soucis avec ces ilots Advantys, dès que ça bouge un peu ça ne marche plus.
Toutes les sorties analogiques ne fonctionnent pas et j'ai le même problème sur un autre ilot d'une autre installation... :/Ce sont toutes les sorties analogiques qui ne fonctionnent pas ou seulement celles qui sont en rouge sur l'image ?
Quel est le code de défaut sur les cartes en rouge ?
Y a-t-il une carte mémoire dans la tête de station ?
Il n'y a que la dernière carte analogique qui est en défaut car la voie est activée alors qu'il n'y a rien de raccordé, les autres je n'ai pas d'erreurs mais je n'ai pas de variation sur les sorties analogiques.
Il n'y a pas de carte mémoire dans l'ilot.
J'ai redémarré l'ilot, rien.
J'ai rechargé la configuration, rien.
Le cablage semble bon :
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7092
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M340] STB - Problème STBACO0220
Sur le logiciel Advantys, en me connectant sur l'ilot, je peux voir les sorties analogiques varier:
------------
Si je coupe la COM avec l'automate est que ça continu à varier ?
------------
Si je coupe la COM avec l'automate est que ça continu à varier ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [M340] STB - Problème STBACO0220
Bonsoir à tous,
Bernardo est ce que tes voyants clignotent toutes les 200ms ou sont t-ils fixent ?
Peut être que l’îlot est en mode replie ? Quel est ton réglage de rétention ? Déjà eu le cas où nous l’avons augmenté à la suite de perte d’entrée 4-20ma et parfois des DO sans explication.
Bernardo est ce que tes voyants clignotent toutes les 200ms ou sont t-ils fixent ?
Peut être que l’îlot est en mode replie ? Quel est ton réglage de rétention ? Déjà eu le cas où nous l’avons augmenté à la suite de perte d’entrée 4-20ma et parfois des DO sans explication.
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 965
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: [M340] STB - Problème STBACO0220
Non ca ne varie plus, ça passe l'état repli.Si je coupe la COM avec l'automate est que ça continu à varier ?
Ca communique, il n'y a pas de problème puisque mes entrées analogiques varient constamment.Bernardo est ce que tes voyants clignotent toutes les 200ms ou sont t-ils fixent ?
Peut être que l’îlot est en mode replie ? Quel est ton réglage de rétention ? Déjà eu le cas où nous l’avons augmenté à la suite de perte d’entrée 4-20ma et parfois des DO sans explication.
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1682
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: [M340] STB - Problème STBACO0220
C'est une instal neuve ou ça marchait avant ?
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 965
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes