Omron CPM1A sauvegarde

Forum traitant des automates industriels de marque Omron
DavidOFF62
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Enregistré le : 03 févr. 2024, 13:52

Omron CPM1A sauvegarde

Message par DavidOFF62 »

Bonjour,

Je viens de faire l'acquisition d'une Plaqueuse de chants industrielle (de 1998 pour pièces). Elle fonctionnait parfaitement et du jour au lendemain une grosse partie des commandes ne répondait plus (uniquement la chauffe et régulation de la colle fonctionne, c'est la seule partie qui n'est pas gérée par l'automate)

Apres un diagnostic rapide d'un réparateur au moment de la panne, l'automate est HS.

J'ai réussi a récupérer la doc de la machine avec le câblage de l'automate (complètement démonter de l'armoire a mon acquisition...). J'ai rebrancher l'automate mais pas de commande.

Apres vérification de plusieurs point, le câblage semble ok.

L'automate (un CPM1A-20CDR-A) a bien la LED Power qui s'allume a l'alimentation mais pas le LED "run"... apres démontage et vérification il y a bien du 5v et 24v dans l'automate. Il semble que le programme ne se lance pas au démarrage...

Image

Image

Image

Image

J'ai fais l'acquisition d'une interface officiel Omron (CIF01) qui se branche sur port com DB9

Image

Les drivers sont bien en place, le port DB9 semble fonctionner apres test sous putty avec une boucle entre les ports RX et TX mais CX-Programmer ne trouve pas l'automate... même chose avec un adaptateur DB9/USB a la sortie de l'interface...

Je viens de recevoir un câble CIF02 de chez Aliexpress.

Même problème... les drivers semblent ok mais rien en détection automatique sous CX ou en créant un programme avec le bon automate, le bon port et le bon CPU (CPU30 de ce que j'ai compris).

Je pense que l'automate est HS (partie mémoire ou CPU..?)

Le gros soucis ce n'est pas l'automate en lui même mais le programme qui s'y trouve... il faut que je puisse le récupérer.

Je viens de commander un CPM1A-20CDR-A d'occasion pour essayer mes différents câblages et voir si j''accède a la mémoire du nouvel automate.

C'est la première fois que je touche a un automate, donc je ne suis pas certain de mon diagnostique... Vous pensez que l'automate est HS ou j'ai loupé un point avec la connexion au PC et CX programmer?

Merci d'avance pour aide
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1042
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Omron CPM1A sauvegarde

Message par MiGaNuTs »

Bonjour.
Ça ressemble beaucoup a un problème de mémoire qui aurait rendu l’âme. De toutes façons mémoire ou CPU ça change rien, la mémoire est intégrée dans le CPU sur ce genre d'automate. C'est la même puce.
Y'a que 2 solutions, soit il faut refaire le programme de zéro, soit le constructeur de la machine est capable de te fournir un backup. Vu l'age du machin ça serait un miracle de le retrouver, du coup il ne reste vraiment que la solution 1 en pratique.
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1921
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Omron CPM1A sauvegarde

Message par JC87 »

Bonjour,

Le programme semble avoir disparu. Il aurait fallu faire un backup dès l'acquisition de la machine mais bon c'est trop tard.

Comme le dit mon collègue il faut essayer de récupérer le programme d'origine chez le constructeur dans un premier temps.

Si ça ne donne rien il faut refaire le programme, 12 entrées et 8 sorties ça doit vraiment pas être bien compliqué. Mais il faudrait partir sur un CPM1L récent et pas sur un automate qui n'est plus commercialisé depuis 10 ans et qui date d'il y a plus de 30 ans.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Omron CPM1A sauvegarde

Message par itasoft »

slts,
le voyant ERR n'est pas allumé, il se peut que qu'il soit juste en STOP , il faudrait se connecter dessus pour voir si ya du monde au balcon
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
DavidOFF62
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Enregistré le : 03 févr. 2024, 13:52

Re: Omron CPM1A sauvegarde

Message par DavidOFF62 »

itasoft a écrit : 04 févr. 2024, 11:16 slts,
le voyant ERR n'est pas allumé, il se peut que qu'il soit juste en STOP , il faudrait se connecter dessus pour voir si ya du monde au balcon
Non pas de voyant ERR, justement je cherche a me connecter pour le passer en mode Monitor, d'apres la doc de chez Omron ca relance parfois le programme... mais impossible de m'y connecter.

===================================

Merci pour vos retours. J'ai la possibilité de passer au siege de la marque de la plaqueuse de chant. Ils possèdent le meme model que la mienne avec un automate qui fonctionne apparemment.

Il faut voir si c'est exactement la meme (avec les memes fonctions et le meme automate...). Si c'est le cas je fais une sauvegarde du programme sur leur automate en espérant pouvoir l'injecter dans celui que je vais recevoir.

Dernier solution refaire le programme moi meme... je pense qu'il y a des temporisations que je ne connais pas... j'ai ce schema qui va permettre de de refaire une grosse partie du prog je pense.

Image

J'ai ouvert l'automate juste pour vérifier les tensions. il y a deux cartes

une qui semble etre le CPU

https://www.rgbautomatyka.pl/fr/cpm1-cp ... d_source=1

D'apres vous la mémoire est sur la meme carte ou sur la seconde ?

https://www.rgbautomatyka.pl/fr/cpm1-led30-omron.html

Je pense que la seconde carte correspond a la partie "commande" et gestions des entrées et sorties non?
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1042
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Omron CPM1A sauvegarde

Message par MiGaNuTs »

Parmi les photos qu'on voit je suis presque sûr que le gros composant sur lequel l’étiquette est collée est une mémoire flash.
Swapper les mémoires entre 2 cartes mères d'automate, parfois ça marche. Parfois tu a 2 cartes mortes au lieu d'une seul après la greffe.

Mais bon, je pense que c'est plu simple de refaire le programme. Avec de la chance de programme dans la machine 'soeur' est le même et ça peut marcher aussi.

Le bon coté dans ce genre d'histoire c'est que ca mets bien en avant l'important l'importance des sauvegardes et de la gestion de l’obsolescence du matériel. Tant que tu y'est, jette un coup d'oeil aux paramètres du variateur de vitesse aussi. Ce genre de matos aussi ça peut autant marcher 10 ans de plus sans problème que claquer dans 1 heure sans qu'on puisse le prédire.
DavidOFF62
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Enregistré le : 03 févr. 2024, 13:52

Re: Omron CPM1A sauvegarde

Message par DavidOFF62 »

Effectivement je viens de verifier sur le PCB CPU de mon automate est c'est une puce Atmel AT29C010A-90TI

Image

Image

Quelques infos sur

https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata ... 9C010A.pdf

Je pense que pour le moment je ne pourrais pas aller plus loin... je dois attendre de recevoir l'automate de remplacement pour tester mes différents cables avec CX Programmer.

Si je parviens a lire la memoire du nouvel automate c'est quil y a bien un souci avec le premier... dans le cas contraire le soucis vient des cables / drivers / pc ou moi :D

D'apres la personne qui s'occupe de la branche France, il ne dispose plus du programme au siege... licenciement du gars qui gerait les reparations et suppression de la base de donnée... un grand classique :oops:
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1042
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Omron CPM1A sauvegarde

Message par MiGaNuTs »

J'en était presque sur a voir sa tête et Google me l'a confirmé. AT29C010A c'est bien la ref d'une mémoire flash de 128Ko.
Et le HD643304 est un microcontrôleur 16bits Hitachi, probablement fabriqué spécialement pour Omron (Et hitachi, qui sont partenaires et partagent pas mal de matos identique sous leurs 2 marques).
C'est les 2 caractères après '04' qui donnent ce qu'il y'a dedans précisément.
Je vois qu'il y'a une "pile a souder" sur la carte mère. Parfois elles coulent et l'acide qu'il y'a dedans bouffe les pistes de la carte.


(Pour info je suis en train de créer une boite d'automatisme et réparation électronique. Dans quelques semaines on sera en mesure de dépanner ce genre de choses, mais pour l'instant on est pas prêts)
DavidOFF62
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Enregistré le : 03 févr. 2024, 13:52

Re: Omron CPM1A sauvegarde

Message par DavidOFF62 »

Concernant la pile a souder du parle de ce composant?

Si c'est bien lui, il semble "gras" sur une face.

Image

Voila le dessous (soudures a R102)

Image

J'ai l'impression qu'il y a eu une coulure et qu'un piste a degager a deux endroits.

Image

Sur cette photo il y a encore une trace de coulure.

Image
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1042
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Omron CPM1A sauvegarde

Message par MiGaNuTs »

Oui. Effectivement elle a coulé. Possible que ta panne soit la.
Répondre