programation red lion G306

Message par lionred »

Bonjour a tous
je ne suis pas du automaticiens c'est déjà un gros soucis !

je possède un afficheur red lion G306 avec un automate omson sysmac cpm2A
j'ai crimson 2.0
je suis arrive a faire des pages sur l afficheur ( liens)
ensuite je click texte état
puis label:off
étiquettes
variable 1
puis ?????? je suis bloqué

il doit y avoir quelque chose qui m'échappe , je me rappel vaguement de : exemple plc 1 , imo 202 ,bit 1 ,
quelqu'un aurait une idée a part prendre des cours !!!
bonne journée a vous tous
lionred
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Enregistré le : 17 sept. 2017, 19:03

Re: programation red lion G306

Message par lionred »

bonjour

infos supplémentaire

dans propriétés
données
mapping il n'y a que INTERNAL qui est actif impossible de choisir autre chose !
pourquoi ?
a plus
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2080
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: programation red lion G306

Message par philou77 »

Salut.

Si tu n’as accès qu’aux variables internes, tu n’as sûrement pas déclaré l’automate.
Je jette un œil sur le net et je re viens vers toi, car je connais pas red lion.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Damdam307
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 86
Enregistré le : 26 sept. 2022, 19:48
Localisation : Haute Saône

Re: programation red lion G306

Message par Damdam307 »

Bonjour,
Il faut déclarer ton protocole de communication.(Ethernet,can, rs232 etc...) qui établira la liaison avec ton automate.
crimson2.0.PNG
"Sélection du pilote "
"Edition " et là tu as une liste des PLC disponible.

Ensuite tu pourras créer tes variables dans la rubrique "données et étiquette"

Faut pas mettre la charrue avant les bœufs :lol:
"Les sots mettent du temps pour comprendre. Les intelligents pour ne pas comprendre."

Georges Perros
lionred
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Enregistré le : 17 sept. 2017, 19:03

Re: programation red lion G306

Message par lionred »

Bonjour Damdam307

Merci pour ton aide voila qui est fait :

cela aurait été trop beau je galère toujours et je cherche pourquoi depuis quelque jours pourquoi !

sur l afficheur j 'ai créé un bouton et une étiquette imo 202 bit 1

je fait lien transfère afficheur avec bouton ok et bip quand j appuie
cable entre afficheur et omron cpm2a voyant run pwr comm allumer mode monitor

j'ai bien une entré 202.01 qui devrait activé un cycle mais il ne se passe rien !
j' ai fait un test avec un deuxième afficheur et un autre automate c est pareil
il y certainement un paramètre qui n est pas bon !
vous avez peut être une piste a explorer ?
bonne journée
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2080
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: programation red lion G306

Message par philou77 »

Salut !

Tu ne peux pas écrire une Entrée de l'automate avec l'afficheur.
Il arrive selon les fabricants qu'on ne puisse pas intervenir sur les E/S des automates.

Utilise les mémoires avec tes boutons de l'ihm

cordialement
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
lionred
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Enregistré le : 17 sept. 2017, 19:03

Re: programation red lion G306

Message par lionred »

en somme je suis coincé !

je souhaitais prendre une entrée( ewelink) 00.02 et actionné une bobine interne 200.11 donc pas possible !

ensuite pour tester j 'ai écrie une ligne sur un nouveau programme
200.11 qui actionne une sortie automate 10.01 et c'est ok depuis l afficheur !

je remets mon programme d'origine en activant 200.11 et rien ne fonctionne (200.11 commande 23 réseaux )
part contre quand je force la sortie 200.11 le texte de l afficheur change d'etat comme prévu

bonne soirée a tous
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2080
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: programation red lion G306

Message par philou77 »

Salut !

Ce que je comprend, c'est que tu as :
- un dispositif ewelink qui est relié à une entrée de ton automate
- Une sortie automate qui agit sur quelque chose


Pour info
200.11 est un bit mémoire (Zone IR)
10.01 est une sortie automate
00.02 est une entrée automate

Que souhaite tu faire avec ces infos dans et depuis l'iihm ?

Une Entrée peut parfaitement activer une bobine interne (dans l'automate), cela ressemble basiquement à :
---|00.02|-------------------------(200.11)--

si tu souhaites que ton ihm pilote lui aussi ta bobine il faudra :
-1- que tu affecte une mémoire à un bouton (par exemple 200.12)
-2- que tu écrives :
---|00.02|-------------------------(200.11)--
---|200.12|---|
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D