Lecture/écriture mots WAGO 750-841 via Proface

Forum traitant des automates industriels de marque Wago et du logiciel codesys
Répondre
latune
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 55
Enregistré le : 24 déc. 2015, 16:29
Localisation : Epernay

Lecture/écriture mots WAGO 750-841 via Proface

Message par latune »

Re-bonjour ,
Encore un soucis pour moi .
Je souhaite écrire dans un mot du Wago, une valeur entrée via le proface .
Ou bien même lire une valeur.

Y a t il une plage de mots spécifique du Wago à utiliser pour la lecture/écriture ?
J'ai essayé avec le mot %MW100 pour exemple mais rien ne passe.
Je suis habitué au Prémium ou M340 ou l'on utilise les mots qu'on veut....

Merci d'avance.
latune
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 55
Enregistré le : 24 déc. 2015, 16:29
Localisation : Epernay

Re: Lecture/écriture mots WAGO 750-841 via Proface

Message par latune »

Je viens de trouver , c'est le décalage .
En fait le mot %M0 du Wago correspond au mot %M12288 du Proface.
Bonne fin de journée à tous .
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7092
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Lecture/écriture mots WAGO 750-841 via Proface

Message par itasoft »

lts,
12288=H,3000 ça oit être du ModBus
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
latune
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 55
Enregistré le : 24 déc. 2015, 16:29
Localisation : Epernay

Re: Lecture/écriture mots WAGO 750-841 via Proface

Message par latune »

Salut Itasoft ! y avait longtemps......
Les collègues m'ont donné une doc et c'est bien ça , j'ai trouvé aussi sur le forum étranger Plctalk .....
J'utilise en fait sur le Proface .le Driver Schneider MODBUS TCP/IP .
Merci et bonne soirée