[Ecostruxure Control Expert] Appui long bouton IHM

Message par ControlExpert »

Bonjour,
J'ai un bouton RAZ Défaut sur mon ihm , j'aimerais savoir comment faire pour faire un appui long sur ce bouton .

Appui simple : raz défaut
Appui long 5 secondes : raz graphcet.

Merci d'avance
dpo
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 732
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: [Ecostruxure Control Expert] Appui long bouton IHM

Message par dpo »

je paramétrerai le bouton pour qu'il repasse à 0 quand on le lâche
je gérerai les tempos dans l'automate :
front montant bouton = Raz défaut
bouton à 1 pendant 5 sec = raz grafcet et raz bouton (par sécurité)
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1682
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: [Ecostruxure Control Expert] Appui long bouton IHM

Message par Béryl »

dpo a écrit : 06 mars 2024, 20:29 je paramétrerai le bouton pour qu'il repasse à 0 quand on le lâche
je gérerai les tempos dans l'automate :
front montant bouton = Raz défaut
bouton à 1 pendant 5 sec = raz grafcet et raz bouton (par sécurité)
Dans ce cas, le Raz grafcet entraine le Raz défaut.
Sinon, Raz défaut sur front descendant à condition que la tempo de 5s ne soit pas écoulée.