[M580] Questions revamping
[M580] Questions revamping
Bonjour à tous,
Dans le cadre d'un projet de revamping d'un TSX57 en M580 sous control expert classic V15.3, j'aurais quelques questions:
-Dans un DFB, j'ai une temporisation FTON, par quoi faut-il l'a remplacer dnas le M580?
-Dans le projet en Pl7-Pro, j'ai une TSX ETY4103 qui à :
-> Dans l'onglet "Messagerie", 7 adresse Xway et IP déclarées, avec le protocole "UNITE". Ces adresses sont utilisées dans le programme pour faire du read_var et write_war. Comment dans le programme du M580 je fais la migration?
-> Cette carte a aussi les "global data" d'activée, il est prévu une carte BMXNGD100 sur le M580 pour la gestion des global data. Comment fait-on pour paramétrer cette carte?
En vous remerciant pour vos réponses.
Dans le cadre d'un projet de revamping d'un TSX57 en M580 sous control expert classic V15.3, j'aurais quelques questions:
-Dans un DFB, j'ai une temporisation FTON, par quoi faut-il l'a remplacer dnas le M580?
-Dans le projet en Pl7-Pro, j'ai une TSX ETY4103 qui à :
-> Dans l'onglet "Messagerie", 7 adresse Xway et IP déclarées, avec le protocole "UNITE". Ces adresses sont utilisées dans le programme pour faire du read_var et write_war. Comment dans le programme du M580 je fais la migration?
-> Cette carte a aussi les "global data" d'activée, il est prévu une carte BMXNGD100 sur le M580 pour la gestion des global data. Comment fait-on pour paramétrer cette carte?
En vous remerciant pour vos réponses.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7092
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M580] Questions revamping
Dans un DFB, j'ai une temporisation FTON, par quoi faut-il l'a remplacer dnas le M580?
------clic zoom--------
------clic zoom--------
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [M580] Questions revamping
Pour la com je te conseille plutôt d'utiliser les DTM que de faire du global DATA qui est obsolète. C'est beaucoup mieux et ça t'économisera une carte.Barbu21 a écrit : ↑07 mars 2024, 14:25 Bonjour à tous,
Dans le cadre d'un projet de revamping d'un TSX57 en M580 sous control expert classic V15.3, j'aurais quelques questions:
-Dans un DFB, j'ai une temporisation FTON, par quoi faut-il l'a remplacer dnas le M580?
-Dans le projet en Pl7-Pro, j'ai une TSX ETY4103 qui à :
-> Dans l'onglet "Messagerie", 7 adresse Xway et IP déclarées, avec le protocole "UNITE". Ces adresses sont utilisées dans le programme pour faire du read_var et write_war. Comment dans le programme du M580 je fais la migration?
-> Cette carte a aussi les "global data" d'activée, il est prévu une carte BMXNGD100 sur le M580 pour la gestion des global data. Comment fait-on pour paramétrer cette carte?
En vous remerciant pour vos réponses.
Re: [M580] Questions revamping
Salut Itasoft,
Nickel merci pour ta réponse
Nickel merci pour ta réponse
Re: [M580] Questions revamping
Imposition du client qui a déjà ça sur son site. Il est prévu plus tard de tout passer en IOscanningDorlis a écrit : ↑07 mars 2024, 15:33Pour la com je te conseille plutôt d'utiliser les DTM que de faire du global DATA qui est obsolète. C'est beaucoup mieux et ça t'économisera une carte.Barbu21 a écrit : ↑07 mars 2024, 14:25 Bonjour à tous,
Dans le cadre d'un projet de revamping d'un TSX57 en M580 sous control expert classic V15.3, j'aurais quelques questions:
-Dans un DFB, j'ai une temporisation FTON, par quoi faut-il l'a remplacer dnas le M580?
-Dans le projet en Pl7-Pro, j'ai une TSX ETY4103 qui à :
-> Dans l'onglet "Messagerie", 7 adresse Xway et IP déclarées, avec le protocole "UNITE". Ces adresses sont utilisées dans le programme pour faire du read_var et write_war. Comment dans le programme du M580 je fais la migration?
-> Cette carte a aussi les "global data" d'activée, il est prévu une carte BMXNGD100 sur le M580 pour la gestion des global data. Comment fait-on pour paramétrer cette carte?
En vous remerciant pour vos réponses.
Re: [M580] Questions revamping
Petit up, pour savoir si quelqu'un pourrait me guider pour la configuration de la carte global data
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1923
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: [M580] Questions revamping
Hello,
Je ne pourra pas t'aider spécifiquement pour ta carte GD mais je pense que ça ne doit pas être différent de ce qu'on faisait avec les Premium.
Donc il n'y a aucune programmation, ce n'est que du paramétrage. Une fois le service Global Data activé il s'agit de déclarer les variables communes qui sont soit publiées (PUB) soit souscrites (SUB). Un automate publie une zone de variables et tous les autres la récupère dans leurs zone SUB. C'est transparent tous est fait automatiquement.
Il faut que les zones PUB/SUB soit identiques en taille et en adresses contiguës dans tous les automates. A l'époque c'était adressé en %MW mais en Control Expert je suppose que ça doit marcher en non localisé.
Ce 'était pas très compliqué à mettre en place mais ça pouvait être fastidieux quand il y avait plusieurs automates car à la moindre modification il faut mettre tous le monde à jour.
JC
Je ne pourra pas t'aider spécifiquement pour ta carte GD mais je pense que ça ne doit pas être différent de ce qu'on faisait avec les Premium.
Donc il n'y a aucune programmation, ce n'est que du paramétrage. Une fois le service Global Data activé il s'agit de déclarer les variables communes qui sont soit publiées (PUB) soit souscrites (SUB). Un automate publie une zone de variables et tous les autres la récupère dans leurs zone SUB. C'est transparent tous est fait automatiquement.
Il faut que les zones PUB/SUB soit identiques en taille et en adresses contiguës dans tous les automates. A l'époque c'était adressé en %MW mais en Control Expert je suppose que ça doit marcher en non localisé.
Ce 'était pas très compliqué à mettre en place mais ça pouvait être fastidieux quand il y avait plusieurs automates car à la moindre modification il faut mettre tous le monde à jour.
JC
Modifié en dernier par JC87 le 12 mars 2024, 14:27, modifié 1 fois.
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7092
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M580] Questions revamping
A l'époque c'était adressé en %MW mais en Control Expert je suppose que ça doit marcher en non localisé.
---------
NON
---------
NON
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1923
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: [M580] Questions revamping
T'ES SUR ? Je te crois sur parole mais je vient de faire l'essai avec un projet de test et j'arrive bien à déclarer des variables PUB ou SUB sans les localiser. Par contre il n'y a pas cette notion de zone qu'il y avait dans PL7-Pro. Va falloir potasser la doc Barbu21
JC
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7092
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M580] Questions revamping
pour communiquer ça doit passer par les %MW ,tu me met un doute je vais revoir ça