Bonjour,
j'ai une configuration matériel avec un S7-416 2DP, dans laquelle je veux rajouter une CP pour rajouter un réseau PROFINET.
Dans la config, je rajoute la carte CP443-1 Advanced, je connecte le PROFINET sur un nouveau réseau.
Mon problème est que je veux rajouter un ET200s mais le réseau n'apparaît pas.
J'ai essayé dans le NETPRO, mais j'ai un message d'erreur.
Je ne trouve pas mon problème.
Merci
[S7-400] Configuration PROFINET
[S7-400] Configuration PROFINET
- Fichiers joints
-
- S7-400 - 2.png (10.22 Kio) Vu 186 fois
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1921
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: [S7-400] Configuration PROFINET
Bonjour,
Ne faudrait il pas rentrer dans le paramétrage de la CP et lui dire qu'elle sera contrôleur IO Profinet ? J'avais fait ça avec une CP343 sur un 300 et il me semble que par défaut ce n'est pas fait.
JC
Ne faudrait il pas rentrer dans le paramétrage de la CP et lui dire qu'elle sera contrôleur IO Profinet ? J'avais fait ça avec une CP343 sur un 300 et il me semble que par défaut ce n'est pas fait.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: [S7-400] Configuration PROFINET
Bonjour
En fait il suffit de faire un click droit sur le PN-IO de la configuration de la carte et faire "Insérer un réseau PROFINET".
En fait il suffit de faire un click droit sur le PN-IO de la configuration de la carte et faire "Insérer un réseau PROFINET".