Problème ET200SP sortie bloqué à 0

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
JulienD
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 1
Enregistré le : 15 avr. 2024, 10:37

Problème ET200SP sortie bloqué à 0

Message par JulienD »

Bonjour, j’ai un souci avec les carte des sorties de mon et200. Lorsque j’active les sortie sur tia portal, rien ne se passe sur l’et200, aucune sortie ne passe à 1, mes cartes d’entrées elles affichent bien mes capteur passant à 1 ou à 0, je récupère bien les informations sur le logiciel mais par contre l’activation des bobine des %Q n’activent rien, le câblage a été vérifié plusieurs fois et tout est bon à ce niveau là, les cartes de sorties sont bien alimentés et affiche les voyant verts, la liaison avec le logiciel est bien faites et tout est vert mais voila aucune sortie ne passe à 1, si quelqu’un sait d’où cela peut venir ça me serait d’une grande aide
dpo
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 730
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Problème ET200SP sortie bloqué à 0

Message par dpo »

j'ai un client qui avait fait une manip dans la config matérielle
où il faut sélectionner un OB pour l'écriture des sorties et il avait mis "jamais" (un truc dans le genre)
donc tout le programme semble fonctionner et au dernier moment les sorties ne sont pas écrites.
roudy
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Enregistré le : 19 janv. 2019, 17:28

Re: Problème ET200SP sortie bloqué à 0

Message par roudy »

Bonjour,
Je dirais :
Vérifier LED PWR
Recharger configuration matérielle
Vérifier diagnostique en ligne
Teste une autre sortie.
Ensuite teste avec une autre carte neuve en décâblant ce que tu as à commander.
Si courant d'appel trop fort tu peu cramer des voies dans ce cas il faut relayer,
ça m'est arrivé avec une autre marque, les sorties dégageaient par paquet de 4.
Répondre