tm3bcsl

Message par ammid »

Bonjour,
j’essaie de remplacer mon M241 de me*** par un m221.
Le souci c'est la connexion avec mes 2 ilots déportés TM3BCSL .
J'arrive bien a les déclarer sur somachine mais uniquement sur la sortie Ethernet alors que les tm3bcsl son en modbus rtu.
Je n'arrive pas faire la com.
Es ce que quelqu'un aurais une idée?
Merci
roudy
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Enregistré le : 19 janv. 2019, 17:28

Re: tm3bcsl

Message par roudy »

Bonjour,
Avec une TM3BCEIP ça fonctionne
Je connais pas la TM3BCSL
Image
ammid
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 04 mai 2021, 15:09
Localisation : 43

Re: tm3bcsl

Message par ammid »

Merci pour ta réponse roudy,
même si ça ne m'aide pas trop, ça me donne du courage pour réessayer. :)
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1921
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: tm3bcsl

Message par JC87 »

Bonjour,

Ton M221 doit avoir un port série RJ45. Sur ce port série il faut configurer dans Machine Expert Basic un protocole"Modbus Serial IO scanner", ensuite il faut ajouter un équipement "autres" de type TM3BCSL. Après il faut lire la doc car je n'ai jamais travaillé la dessus et je n'en sais pas plus :mrgreen:

https://download.schneider-electric.com ... 091_01.pdf

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Pepino672
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 51
Enregistré le : 02 sept. 2022, 16:08

Re: tm3bcsl

Message par Pepino672 »

Salut,

Comme dit JC87 tu dois ajouter les TM3BCSL dans la configuration matériel :
Capture.JPG
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1042
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: tm3bcsl

Message par MiGaNuTs »

Il me semble que sur les M221 tu ne peut avoir qu'un seul 'scrutateur' a la fois.
Si tu a déjà des esclaves en modbus TCP ou EtherNet-IP, tu ne peut pas en ajouter en modbus RTU, et vice-versa.

Du coup vu ta config tu va devoir ajouter une passerelle TCP <-> RTU type Schneider EGX150 ou n'importe quel machin équivalent pour interroger tes esclaves en RTU.
ammid
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 04 mai 2021, 15:09
Localisation : 43

Re: tm3bcsl

Message par ammid »

Merci a tous, :D
je vais regarder ça.
Bonne journée
roudy
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Enregistré le : 19 janv. 2019, 17:28

Re: tm3bcsl

Message par roudy »

Je viens de regarder vite fait en l'ajoutant dans ma configuration matérielle
MiGaNuTs avait presque raison, tu as de la chance on peut en mettre 2 max.en ETH1
Configurable en ETH1 et SL1