itasoft a écrit : ↑19 avr. 2024, 18:34
et pour quelle raison tu dois contrôler tous les masquages ???? quel est ton problème ?
Une ligne de production à été ajoutée sur une supervision (9 +1) soit 10 machines
Mon prédécesseur (l'ancien) a en toute logique ajouter une variable numéroter 9 à la suite de chaque mot du programme ,
%MW214.0 machine 1...........%MW214.9 machine 10 (gestion défauts)
%MW215.0 machine 1...........%MW215.9 machine 10 (gestions calcul)
etc...
Il avait bien goupiller tout sa (respect).
Mais je pense qu'il avait oublié qu'il avait masqué certaines variables.
Les problèmes que je rencontre ne sont pas majeurs mais entraînent des pertes de productions sur la 10 ème pour des informations qui ne remontent pas.
Surtout des infos de mauvais calculs ou de mélange impossible issu de l' algorithme de calcul des mélanges (usine à gaz).
Donc je dois vérifier que toutes les informations liées la 10 ème machine remonteront à l'opérateur.
Je pense que je vais virer ces masquages pour ne pas me faire avoir sur une 11 ème machine.
ps:Merci "Itasoft" pour l'astuce
"Les sots mettent du temps pour comprendre. Les intelligents pour ne pas comprendre."
Georges Perros