Utilisation de deux alimentations 24 volts pour un projet

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
choviva
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 20 avr. 2024, 10:03

Utilisation de deux alimentations 24 volts pour un projet

Message par choviva »

Bonjour à tous,

Je suis nouveau sur le forum d'automatisme et je me permets de poser ma première question concernant l'entrée sur un PLC avec un capteur alimenté par une source différente. Mon PLC est alimenté par une source de 24 V, tout comme les cartes d'entrée et de sortie numériques. Cependant, j'ai un capteur provenant d'une autre armoire avec sa propre alimentation de 24 V pour les capteurs, y compris ceux destinés au PLC. Initialement, j'ai envisagé d'utiliser des relais pour obtenir des contacts secs et connecter le signal 24 V au PLC. Cependant, je me demande s'il est possible de simplement connecter les masses des deux alimentations et d'envoyer directement le signal du capteur sur l'entrée digitale, peu importe la source du 24 V. Qu'en pensez-vous ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Utilisation de deux alimentations 24 volts pour un projet

Message par itasoft »

j'en pense que du bien
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1042
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Utilisation de deux alimentations 24 volts pour un projet

Message par MiGaNuTs »

Normalement les 0V continu de tes 2 machines sont déjà au même potentiel, vu quelles sont censées être reliées a la terre.
En pratique y'en a partout des capteurs qui sont alimentés depuis une armoire et qui renvoient leur état dans une autre.
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1682
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Utilisation de deux alimentations 24 volts pour un projet

Message par Béryl »

Pour un capteur, perso, j'évite le zéro commun. Pour plus aussi, d'ailleurs.
Chaque alim dans chaque armoire, je mélange pas.
Donc, le capteur de l'armoire B alimente un relais de l'armoire A (en fil orange et la petite affichette pour éviter une ligne de plus sur le rapport Apave) où il y a l'automate et le relais envoie le 24V de cette armoire à l'entrée automate.
Evidemment, si c'est sur une entrée rapide, pas le choix !
choviva
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 20 avr. 2024, 10:03

Re: Utilisation de deux alimentations 24 volts pour un projet

Message par choviva »

Merci à tous pour les réponses.

C’est vrai que quoi qu’il arrive, toutes les alimentations d’une installation ont la masse commune via la mise à la terre de toutes les alimentations. À la base, j’ai toujours installé des relais pour séparer les alimentations, mais aujourd’hui, je suis confronté à un manque de place qui ne me permet pas d’ajouter des relais dans une armoire électrique. N’y a-t-il pas une norme qui précise ce qu’il est possible de faire avec plusieurs alimentations 24 volts dans un projet ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Utilisation de deux alimentations 24 volts pour un projet

Message par itasoft »

Dans ce cas câbler les signaux + le fil 0V de l’armoire B à l’armoire A et sur l’armoire A utiliser un module d‘entrées entièrement affecté à ces signaux et rien d’autre , plus besoin de relier les deux 0V , mais l'expliquer sur le schéma électrique
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
choviva
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 20 avr. 2024, 10:03

Re: Utilisation de deux alimentations 24 volts pour un projet

Message par choviva »

En voilà une bonne idée 💡 ,merci itasoft ;) :D
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2080
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Utilisation de deux alimentations 24 volts pour un projet

Message par philou77 »

Salut !

Tension extérieure = fils orange et bornes sectionnables. On doit pouvoir isoler l’utilisateur d’un potentiel qu’il ne maîtrise pas ! Le matériel on s’en fout s’il il y a un pb.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Utilisation de deux alimentations 24 volts pour un projet

Message par itasoft »

philou77 a écrit : 23 avr. 2024, 14:30 Salut !
Tension extérieure = fils orange et bornes sectionnables. On doit pouvoir isoler l’utilisateur d’un potentiel qu’il ne maîtrise pas ! Le matériel on s’en fout s’il il y a un pb.
----------------------------------------------
C'est juste mais rien interdit de y mettre une bague bleue pour indiquer du 0V
---------
01.JPG
01.JPG (10.1 Kio) Vu 102 fois
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1682
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Utilisation de deux alimentations 24 volts pour un projet

Message par Béryl »

itasoft a écrit : 24 avr. 2024, 17:52 C'est juste mais rien interdit de y mettre une bague bleue pour indiquer du 0V
Par chez moi, le 0V c'est plutôt du blanc.
Voire du bleu/blanc.
Comme quoi, les conventions...
Répondre